Página 1 de 1

Sustituir cable del horno

Publicado: 26 Mar 2019, 22:24
por Spiry
He cambiado el horno de lugar y lo voy a conectar según la normativa, al enchufe con cable de 6mm y un térmico de 25.
El problema es que el cable original del horno ( 2,5mm), se me queda corto, entonces la pregunta es. ¿ Puedo cambiar el cable original , por otro cable de 2,5mm ?
¿ O el cable debe ser de 2,5mm pero con características especiales para el calor?
Gracias de antemano.

Re: Sustituir cable del horno

Publicado: 27 Mar 2019, 14:43
por JAFL
El cable tiene que ser de 6 mm2 y el magnetotermico de 25 A .

No está contemplado que al horno vaya cable de 2,5 mm2

Re: Sustituir cable del horno

Publicado: 31 Mar 2019, 22:45
por Bombilla
El cable de 2,5mm2 del horno es especial, el aislamiento soporta más temperatura y se puede sobrecargar.
Habría que ver la potencia del horno, pero lo más seguro es conectarlo todo con 6mm2.
Saludos