trombonebass
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 1
Registrado: 24 Feb 2019, 13:30
Ubicación: Badajoz

modificar punto de corriente

24 Feb 2019, 16:25

hola buenas tardes, ando preparando un doblado (o desvan segun la zona lo llamareis de una u otra forma) para prepararme un pequeño taller casero.
mi intencion seria modificar el punto de corriente para poner antes de los enchufes un diferencial y un termico para prevenir cualquier problema segun la carga de trabajo


la imagen de arriba es como esta ahora

y la de abajo como quedaria, esta bien el esquema de la modificacion? seria necesario el diferencial antes del termico?
la toma de tierra con ponerle un trozo (10 o 15 cm) de lamina de acero seria suficiente?
segun el cableado de corriente 2.5 mm que tipo de diferencial y/o termico tendria que comprar? tengo entendido que segun el amperaje hay que usar una medida diferente de cable 2.5 4 6 mm etc...

gracias de antemano
tengan buena tarde
Adjuntos
IMG_20190224_155726.jpg


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: modificar punto de corriente

24 Feb 2019, 21:50

No es necesario ni tiene mucho sentido añadir magnetotérmicos y diferenciales en los circuitos que salen del cuadro, ya protegidos para ser utilizados en enchufes y alumbrado.

Si quieres hacer la instalación de esa zona, debes utilizar un circuito sólo para alumbrado separado del circuito de enchufes.
El circuito de alumbrado utiliza cables de 1,5mm2 con magneto de 10A, el de enchufes 2,5mm2 y 16A. Si hay un baño sus enchufes deben ir en otro circuito independiente de los otros, en total serían 3.
Si vas a utilizar poca potencia, puedes empalmar el alumbrado y los enchufes a los circuitos de la casa, respetando alumbrado con alumbrado y enchufes con enchufes.

Si se va a utilizar bastante potencia, es mejor traer una línea de potencia desde el cuadro general, con sus protecciones después del IGA, y montar un subcuadro en la zona nueva.
Saludos