Bombilla escribió:Elektro escribió:Lo que se me ocurre pensando en voz alta es que tu casa estaba conectada a un transformador casi que sola.... al pedir más potencia en una fase, el transformador exige al generador, este debe girar más rápido para compensar la caída de tensión y esa subida de tensión se nota en las 3 fases.... de todas formas no es lógico que una única carga como una estufa haga ese efecto, pero si no no me lo explico
Las diferencias de tensión en esa casa deberían de haber sido interesantes....
Casas e instalaciones antiguas, todo puede pasar....
Saludos
Es normal, son diferencias de 3 o 4 V, en una acometida con mayores secciones se notaría menos.
El efecto es por la propia resistencia del cable. La resistencia del cable del neutro, hace que las tensiones se desequilibren con carga desequilibrada.
No hay que preocuparse en caso de variaciones leves, casi inapreciables, si fueran variaciones muy bruscas podría haber un problema en el neutro que podría acabar en un corte total.
Hay una prueba fácil que se puede hacer. Se necesitan bombillas de 12V, 2 de poca potencia y una o dos de alta potencia, un transformador con toma media en el secundario 12-0-12 (24V entre extremos) y cable.
Haz una línea con 3 cables de 1,5mm2 de al menos 1m, un cable a un extremo, otro cable a un extremo y el tercer cable a la toma central. Al final del cable conecta las 2 bombillas de poca potencia, cada una entre un extremo y la toma central. Conecta una bombilla de gran potencia y mira como reaccionan las dos bombillas.
Ahora haz lo mismo cambiando el cable de la toma central por un hilo telefónico.
Si cortas el cable de la toma central verás un corte de neutro.
Saludos.
Elektro escribió:Estás hablando de reles con contactos auxiliares, estos se cablean en serie con las bobinas de los contactores en circuitos de seguridad. Pero acá no hay contactores, como un contacto auxiliar tiraría un IGA normal doméstico?
Saludos
Bombilla escribió:
El protector te protege de fallos aguas arriba en la línea de entrada. Pero si sales del cuadro general con un circuito de 2 o 3 fases con neutro, y se corta el neutro, habrá sobretensión en algunos enchufes del circuito. El protector no detectaría ese fallo.
Evidentemente estos sistemas se emplean para proteger los receptores interiores de defectos en la red procucidos aguas arriba de tu entrada ,
Una curiosidad es que en varias ocasiones ha ocurrido que estos sistemas de protección se instalan a requerimiento de las compalias aseguradoras , cuando hay problemas en la red exterior de la compañia si tienes un seguro suele haber divergencias entre las electricas y las aseguradoras y al renovar el seguro de la vivienda te "recomiendan " instales sistemas de protección sobretensiones y fallos de fase
En nuevas instalaciones Endesa en esta zona obliga a instalar un sobretensiones
iman escribió:Elektro escribió:Estás hablando de reles con contactos auxiliares, estos se cablean en serie con las bobinas de los contactores en circuitos de seguridad. Pero acá no hay contactores, como un contacto auxiliar tiraría un IGA normal doméstico?
Saludos
Hombre Elektro , esas bobinas de disparo se conectan en paralelo , Tanto si dispara por sobretension , o por subtensión llega tensión a la bobina de disparo
En toda aparamenta modular de marcas de referencia para instaladores existen boques de estas bobinas de disparo que van asociadas mecanicamente para hacer caer al general , Lereand , ABB, Moeller ,schneider, Hager lo tienen
El relé de control de tensión en el caso que expuse es regulable y se puede regular cada fese un tanto por ciento que se desea limitar la caida de tensión . Tambien los hay puros , cortan cuando falta una fase , en este caso son mas economicos
Elektro escribió:Buen razonamiento, al meter una carga en otra fase, se comienza a compensar el circuito y el neutro baja su resistencia (en realidad en este caso suponiendo que la estufa tenga un consumo muy superior a las luces la resistencia subiría, pero creo entiendes lo que quiero decir), pero siguiendo tu línea de pensamiento, no estoy seguro que sea por el neutro, tal vez tenga que ver con que la corriente de las luces ahora está volviendo por la fase de la estufa.... da para pensar
Saludos
Rafa36 escribió:Mi contador es este
iman escribió:Bombilla escribió:El protector te protege de fallos aguas arriba en la línea de entrada. Pero si sales del cuadro general con un circuito de 2 o 3 fases con neutro, y se corta el neutro, habrá sobretensión en algunos enchufes del circuito. El protector no detectaría ese fallo.
Evidentemente estos sistemas se emplean para proteger los receptores interiores de defectos en la red procucidos aguas arriba de tu entrada ,
Una curiosidad es que en varias ocasiones ha ocurrido que estos sistemas de protección se instalan a requerimiento de las compalias aseguradoras , cuando hay problemas en la red exterior de la compañia si tienes un seguro suele haber divergencias entre las electricas y las aseguradoras y al renovar el seguro de la vivienda te "recomiendan " instales sistemas de protección sobretensiones y fallos de fase
En nuevas instalaciones Endesa en esta zona obliga a instalar un sobretensiones
Bombilla escribió:Elektro escribió:Buen razonamiento, al meter una carga en otra fase, se comienza a compensar el circuito y el neutro baja su resistencia (en realidad en este caso suponiendo que la estufa tenga un consumo muy superior a las luces la resistencia subiría, pero creo entiendes lo que quiero decir), pero siguiendo tu línea de pensamiento, no estoy seguro que sea por el neutro, tal vez tenga que ver con que la corriente de las luces ahora está volviendo por la fase de la estufa.... da para pensar
Saludos
Es así, parte de la corriente de la estufa retorna por la bombilla por que la resistencia del neutro no deja pasar el 100% de la corriente del circuito.
Saludos