Susso
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 6
Registrado: 09 Sep 2018, 13:36
Ubicación: A Coruña

Diferencia de potencial entre fase/neutro con tierra

25 Nov 2018, 11:54

En la vivienda hay un interruptor unipolar que corta la tensión para el circuito de la caldera (para cuando se instalara).
El cuadro de la vivienda lleva instalado unos 10 años y todavía no hay caldera.

Con tensión en ese circuito obtengo los siguientes valores:
- Fase-Neutro -> 230V
- Fase-Tierra -> 230V
- Neutro-Tierra -> Sobre 2V

Cuando desconecto ese interruptor unipolar obtengo lo siguiente:
- Fase-Neutro -> Sobre 3V
- Fase-Tierra -> 50V
- Neutro-Tierra -> 50V

¿Cuál puede ser el problema?


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Diferencia de potencial entre fase/neutro con tierra

27 Nov 2018, 22:44

Comprueba si este interruptor corta la fase o el neutro. Debe cortar siempre la fase, nunca el neutro.

Ademas, si hablamos de un magnetotermico o PIA, en España un interruptor unipolar esta fuera de norma, y ya lo estaba hace 10 años, por que la reglamentacion actual es de 2002. Deben ser de 2 polos o de un polo con neutro.