09 Jul 2018, 20:58
Bueno, creo haber encontrado el problema....
Tenia claro que eran los vueltas de la conmutada, ya que si dejaba uno en plan "interruptor" no fallaba, pero si la fase la pasaba al otro vuelta del conmutado entonces si que saltaba automático y diferencial.
Hice la prueba con cables al aire y efectivamente no saltaba, estuvo así 1 hora y no fallaba, así que no Le dí más vueltas y me puse a cambiar cableado...
Problemas :
1. Obra nueva de hará unos 12 años pero con una distribución muy rara, del cuadro se va a una caja de derivación grande y de ahí se va al garaje haciendo un recorrido muy complejo, y del garaje se va a un pasillo que derivaba a una habitación y a la escalera de subida a la planta baja.... Un caos...
2. Obra nueva de unos 12 años, pero con cable rígido, así que eso de "tira...." y ver si se mueve en el otro extremo como que no, y menos con ese recorrido....
Aún así he conseguido pasar los conmutados, pero falta llevarlos al conmutado, pero es misión imposible ya que pasa por el suelo del garaje y a saber que recorrido hace....
Al lío....
Lo que hacía saltar el diferencial eran los cables de la cumnutada... Y me dí cuenta al pasar la guía, que de repente, con la cabeza de la guía empezó a encender y apagar de golpe una y otra vez....
Me hubiera gustado eliminar la instalación vieja y pasar cables nuevos, pero por el suelo del garaje me es totalmente imposible, así que me toca poner un poco de canaleta, ya que mi amigo dice que nanai de hacer rozas... También aprovecho una instalación de superficie que tiene hecha en el garaje y le pongo unos 2 metros de canalbpara salvar la puerta y listo....
Lo que más me fastidia es el no poder sacar los cables de origen y pasarlos por la instalación original, pero bueno, no quedará tan mal....
Enviado desde mi ONEPLUS A5000 mediante Tapatalk