Quisiera saber si esto que voy a exponer cumpliria normativa RBT:

Estoy diseñando la caja de pias de mi casa y con automáticos para cada destino de 2 polos, Fase y Neutro.
En el magnetómetro veo que el neutro es solo un interruptor, es decir no funciona como de magnetotermico.

De momento llevo puestos unos 11 PIA dobles, y empiezo a temer que no me van a caber todos y aquí viene mi consulta quisiera saber si esto "es legal"
* El neutro de la salida del ICP tirarlo con hilo de 16 mm y hacerlo llegar a todos los sitios que se pueda de una sola tirada hasta el punto mas lejano de la
instalación, pasando por todas las cajas de distribución.

* En cada caja pinchar en el mediante una borna y distribuir a sus lugares finales.
* Llevar la Fase de la salida del ICP al común de los PIA y de cada pia llevar un cable de la sección necesaria a cada punto deseado

No se si me he explicado
Gracias por vuestro tiempo.
Jose

Re: Caja de PIAS solo ICP solo para la Fase

Publicado: 05 Abr 2011, 20:17
por Raulito
Hola, en primer lugar decirte que existen unos magnetotérmicos, llamados DPN en la marca Merlin Gerin, que son de 2 polos pero ocupan 1 módulo:

Imagen

Con esto creo que puedes solucionar tu problema. En caso de no ser así, no puedes llevar el neutro directo, ya que cada circuito debe estar protegido con su magnetotérmico de corte omnipolar.

También decirte que en el REBT hay una instrucción sobre el número de circuitos y sus características en las viviendas.

http://www.ffii.nova.es/PUNTOINFOMCYT/Archivos/rbt/guias/guia_bt_25_sep03R1.pdf

Un saludo.