Página 1 de 1

Ayuda. Problema derivación

Publicado: 02 May 2018, 19:02
por trini1970
Hola amigos. Antes de nada, dejar claro que no soy profesional y mis conocimientos de electricidad son pocos. Algunos conceptos básicos, pero ya está.
El problema es el siguiente:
Ayer me dijo mi cuñado que al tocar el lavavajillas nuevo y el fregadero a la vez le daba calambre. Me dijo que era siempre y no esporádico así que decidí probar por mí mismo. Como era de esperar, recibí una pequeña descarga. Hoy me acerco a la casa con el multímetro y me da las siguientes medidas.
[font=Symbol]·[font=Times New Roman]       [/font][/font]Entre la carcasa interior del lavavajillas y el fregadero hay unos 81 voltios. De ahí los calambrazos.
[font=Symbol]·[font=Times New Roman]       [/font][/font]Entre fase y neutro 235
[font=Symbol]·[font=Times New Roman]       [/font][/font]Entre fase y tierra de 155 a 160 aproximadamente. Sé que aquí debería dar 235 o muy cercano.
[font=Symbol]·[font=Times New Roman]       [/font][/font]Entre neutro y tierra de 75 a 80 aproximadamente. Sé que aquí debería dar 0 o muy cercano
Fui bajando los PIA (los antiguos cortan solo fase y los de una reforma que hicieron de la zona baja de la vivienda hace 6 años contar fase y neutro. La reforma fue realizada por un electricista profesional) uno a uno y midiendo cada vez que bajaba obteniendo la misma derivación.
Viendo que seguía el problema, fui desconectando todos los aparatos que veía conectados y midiendo en cada desconexión con los mismos resultados. Desconecté lavavajillas, lavadora, dos frigos, horno, microondas cafetera, teléfono inalámbrico, tv y decodificador. Solo me quedó por desconectar la vitro que tampoco es muy vieja, pero tiene difícil acceso y por eso no lo hice. No hay termo eléctrico.

Es una barriada de viviendas unifamiliares de unos 45 años de antigüedad. La acometida de la luz llega a una caja entre dos casas donde están los fusibles y de ahí a cada contador. Lo que desconozco es si también comparten tierra o cada casa tiene la suya independiente....o vapor un grupo de ellas.
https://s18.postimg.cc/6u3jn0sl5/Captura.jpg
https://s18.postimg.cc/h45ym9aqx/Captura2.jpg
 
Agradecería ayuda y sugerencia por si debería medir de otra forma o algo más.
Un saludo a todos.

Re: Ayuda. Problema derivación

Publicado: 02 May 2018, 23:21
por juliodiez
1º ¿tu diferencial funciona bien  ?

2º corta todos los automaticos de la casa y mide en entrada de la general y dinos que tensiones tienes con respecto a tierra  . si con todo bajado tienes mas de 24 voltios entre neutro y tierra , llama a la compañia distribuidora  y se lo dices

Re: Ayuda. Problema derivación

Publicado: 02 May 2018, 23:27
por trini1970
Muchas gracias por la ayuda. Mañana intentaré ir y haré los procedimientos que me dices.
Ya os contaré el resultado.

Un saludo.

Re: Ayuda. Problema derivación

Publicado: 03 May 2018, 20:51
por trini1970
juliodiez escribió:
1º ¿tu diferencial funciona bien  ?

2º corta todos los automaticos de la casa y mide en entrada de la general y dinos que tensiones tienes con respecto a tierra  . si con todo bajado tienes mas de 24 voltios entre neutro y tierra , llama a la compañia distribuidora  y se lo dices


Las medidas están bien. Fase y tierra 233v y neutro y tierra 2,5v.....fase y neutro 235

Lo que creo que está mal es el diferencial y voy a cambiarlo ya que aunque pulsando el botón de test salta, al puentear un cable entre fase y tierra no salta. Aparece una minúscula chispa apenas apreciable.

Saludos.

Re: Ayuda. Problema derivación

Publicado: 04 May 2018, 19:02
por Jmaa009

Lo que creo que está mal es el diferencial y voy a cambiarlo ya que aunque pulsando el botón de test salta, al puentear un cable entre fase y tierra no salta. Aparece una minúscula chispa apenas apreciable.



Pero eso es posible? Puede tener ese fallo un diferencial?

Enviado desde mi Le X820 mediante Tapatalk

Re: Ayuda. Problema derivación

Publicado: 05 May 2018, 02:40
por dylan144
hola, gracias por la informacion valiosa