30 o 300ma?

Publicado: 16 Abr 2018, 17:51
por Catodo
Saludos a todos:
En instalaciones sin toma de tierra, el REBT prohíbe la colocación de diferenciales de 300ma.? Obliga pues a colocarlos de 30ma.?
Gracias.

Re: 30 o 300ma?

Publicado: 16 Abr 2018, 19:13
por Bombilla
En viviendas el reglamento exige diferenciales de alta sensibilidad, 30mA, independientemente de si hay toma de tierra.
Saludos

Re: 30 o 300ma?

Publicado: 16 Abr 2018, 19:34
por CristianAlonso
también prohíbe en la mayoría de los casos instalaciones sin toma de tierra,  a que tipo de instalaciónes te refieres?.  30ma seria mas correcto.

Re: 30 o 300ma?

Publicado: 16 Abr 2018, 22:30
por Catodo
Me refiero a una instalación antigua, en la cual no hay toma de tierra.

Re: 30 o 300ma?

Publicado: 17 Abr 2018, 19:50
por Bombilla
Entonces todavía con más razón debe ser de 30mA.
De todas formas si a la instalación se le va a hacer nuevo boletín o certificado, dudo que admitan la falta de tierra.
Si la instalación ya está en marcha, seria aconsejable instalar puesta a tierra y el tercer cable a los circuitos y enchufes.
Saludos

Re: 30 o 300ma?

Publicado: 19 Abr 2018, 01:03
por CristianAlonso
con tipo de instalación me refería a si es vivienda, un local u otras, bueno, igualmente, tal como dice   bombilla de led   habría que estar loco para firmar un boletín en una instalación sin toma de tierra. saludos