Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
luisgrampa1
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 24
Registrado: 10 Dic 2017, 20:01
Ubicación: Barcelona

Corriente de cortocircuito. Térmica

30 Mar 2018, 17:22

Hola, quisiera saber a que se debe el numero con la unidad KA en la térmica. Tengo una que dice 4.5 KA y otra que directamente dice 3000, que asumo son 3 KA. Se que tiene que ver con la corriente de cortocircuito (corríjanme si me equivoco). Lo que me surge duda es, cuando hay un cortocircuito, ¿la corriente de verdad aumenta a esos valores? ¿Que quiere decir 4.5 KA, que la térmica se va a estropear si supera ese valor? Gracias


 
Avatar de Usuario
Fusible
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 382
Registrado: 19 Jul 2017, 23:24
Ubicación: Illes Balears

Re: Corriente de cortocircuito. Térmica

31 Mar 2018, 15:38

La intensidad, aplicando la ley de Ohm, sabemos que es I = V/R, si tienes una tensión de 230V y lo dividimos por una resistencia ínfima, como puede ser 0,1, obtenemos una intensidad de 2300 amperios, en un cortocircuito la resistencia es ínfima...

Esa característica de los magnetotérmicos es la que te indica el poder de corte que tiene, es decir, que te garantiza que si hay una sobreintensidad de 2300 amperios (cosa provocada por un cortocircuito) y tu térmico soporta hasta 4,5KA, saltará la protección y esa sobreintensidad no afectará a los componentes internos del térmico cosa que si la intensidad fuera mucho más grande (es complicado) el térmico podría dañarse y dejar los contactos cerrados de manera que habría un cortocircuito en la línea que no pararía hasta que los cables no se fundieran/ardieran o saltara otra protección aguas arriba...


Ojo! Aunque me gusta dar información de cómo actuar ante una avería o incluso como podría ser reparada, recomiendo llamar a un electricista cuando se tengan dudas.
 
luisgrampa1
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 24
Registrado: 10 Dic 2017, 20:01
Ubicación: Barcelona

Re: Corriente de cortocircuito. Térmica

03 Abr 2018, 01:31

Muchas gracias. Me sirvió la explicación.