Buenas (primer post):
Para poder adaptar una pequeña fotovoltaica a una vivienda con una red antigua trifásica de 125/230v hemos puesto un autotrafo polilux de 16kVA (5,3kVA por fase) al inicio de la DI.
La fotovoltaica aun no está conectada, ya que primero queríamos solucionar la red de la vivienda pasandola al estandar 230/400v.
Ya teníamos en cuenta que las fases deberían estar lo más compensadas posible para su funcionamiento optimo.
El problema viene que, aunque está en el garaje, el cliente se queja de que hace demasiado ruido, pese a que (según el técnico que se ha acercado) solo con poner una plancha (2kW) en una de las fases, ya comienza a hacer demasiado ruido, pese a que el amperaje de esa fase pasa a ser tan solo de 6A, frente a los 23A que debería poder soportar sin problema.
Aun no he podido pasarme personalmente a comprobarlo. El nivel de ruido es algo también un poco susceptible a cada persona, pero interesa que el cliente no tenga queja.
¿Alguien ha realizado algo parecido?
¿Alguna recomendación?
¿quizás algún tipo de compensador electrónico de fases?
Gracias de antemano