Bombilla escribió:Cuando se monta una instalación en trifasica de 230V, la acometida desde la red hasta el embarrado de la centralización, y desde aquí hasta los contadores, tiene que llevar neutro si o si. Le conviene a la distribuidora (*).
Del contador al cuadro ya no es tan necesario, aunque no está de más.
Del cuadro hacia los circuitos interiores ya no es necesario distribuir el neutro si no se van a utilizar cargas a 130V, pero tampoco es imposible hacerlo si se quiere.
Recientemente he hecho una ampliación de un circuito de enchufes en una casa con trifásica. El circuito era monofásico y lo he convertido a trifasico.
Es trifasica de 130/230V y podia no haber montado neutro, pero yo lo he dejado pasado igualmente. Así si cambian a monofásico podrán convertir ese circuito trifásico 4 hilos en 2 monofásicos. De haber montado 3 fases sin neutro solo se podría utilizar un circuito monofásico ofreciendo la mitad de potencia.
Otras muchas veces he montado circuitos trifásicos sin neutro, y no sólo con 230V, también con 400V.
Finalmente, en acometidas ya existentes en 230V, algunas pueden llevar el neutro y otras no.
Saludos
* En algunos contadores trifásicos electrónicos la falta de neutro puede facilitar el consumo fraudulento.