generador en vivienda.

Publicado: 29 Ene 2018, 23:14
por eloy.m
Hola a todos, 

Expongo mi caso... el viernes hemos instalado unas lineas y el conexionado de un generador en una vivienda, el cliente compró el cuadro que hace la conmutación y el generador.

Hicimos la instalación y el conexionado y empezamos con las pruebas... cortamos corriente de la red y dejamos los selectores del generador y del cuadro de conmutación como dice el manual. Y lo hace todo correctamente, lo que sucede es que una vez vuelve la corriente de la red, el térmico con diferencial asociado que lleva el generador salta, dejo un par de fotos.

el general de la vivienda es de 25A

Un saludo y gracias.

20180126_135439.jpg
20180126_135439.jpg

Re: generador en vivienda.

Publicado: 30 Ene 2018, 15:30
por iman
Hola ; Puede que la reconexión sea demasiado rapida , Habla con el servicio técnico del generador , es posible que necesites un temporizador para darle unos segundos de margen a la conexion 

Re: generador en vivienda.

Publicado: 30 Ene 2018, 21:00
por eloy.m
Hola,

La verdad que tarda bastante... ya tiene un tiempo.. tarda unos 30s o más en hacer la conmutación. un compañero comentaba la curva del magnetotérmico+diferencial del grupo que es curva c... 

el cliente metió el generador en una caja que fabrico el, la insonorizo... y le puso unos ventiladores y extractores conectado al propio generador para cuando este funcionando bajar un poco la temperatura, puede ser que esos extractores y ventiladores pequeños cuando termine de funcionar el grupo que es cuando salten las protecciones generen algún retorno o algo parecido?

Re: generador en vivienda.

Publicado: 31 Ene 2018, 00:12
por Fusible
eloy.m escribió:
el cliente metió el generador en una caja que fabrico el, la insonorizo... y le puso unos ventiladores y extractores conectado al propio generador para cuando este funcionando bajar un poco la temperatura, puede ser que esos extractores y ventiladores pequeños cuando termine de funcionar el grupo que es cuando salten las protecciones generen algún retorno o algo parecido?

Si aprecio bien la foto, esos ventiladores van enchufados directamente al generador, puedes decirle al cliente que los desconecte y volvéis a hacer la prueba...
Otra prueba para terminar de descartar cualquier cosa de retorno, sería desconectar la salida del contactor hacia la vivienda, para que no haya nada de carga, tan solo los contactores.
Un saludo