Llave termomagnética de 32 amperios y de 20

Publicado: 09 Ene 2018, 02:43
por Ronald
[font=Open Sans, sans-serif]Tengo una llave termomagnetica general de 32 Amperios[/font]
[font=Open Sans, sans-serif]y una de tomacorrientes de 32 A[/font]
[font=Open Sans, sans-serif]una de iluminacion de 20 A[/font]


[font=Open Sans, sans-serif]tengo 16 tomacorrientes y 21 focos, pero voy a agregar 12 tomacorrientes más y 17 focos.[/font]
[font=Open Sans, sans-serif]estan bien esas llaves termomagneticas o debo cambiarlas? los alambres son de 14 y 12 respectivamente y solo tengo 1 refrigerador, un equipo de música, una licuadora y una lavadora conectadas  a un solo circuito. [/font]
[font=Open Sans, sans-serif]garcias 220 voltios perú[/font]

Re: Llave termomagnética de 32 amperios y de 20

Publicado: 09 Ene 2018, 02:55
por Bombilla
Vas a quemar tu casa! El cable #14 soporta 16A y el #12 20A.
Aunque la línea de enchufes lleve cable #12 debe ponerse magnetotérmico de 16A, ya que ese es el límite de los enchufes.
Saludos