Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Ronald
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 5
Registrado: 17 Nov 2017, 01:49
Ubicación: Otra

Llave termomagnética de 32 amperios y de 20

09 Ene 2018, 02:43

[font=Open Sans, sans-serif]Tengo una llave termomagnetica general de 32 Amperios[/font]
[font=Open Sans, sans-serif]y una de tomacorrientes de 32 A[/font]
[font=Open Sans, sans-serif]una de iluminacion de 20 A[/font]


[font=Open Sans, sans-serif]tengo 16 tomacorrientes y 21 focos, pero voy a agregar 12 tomacorrientes más y 17 focos.[/font]
[font=Open Sans, sans-serif]estan bien esas llaves termomagneticas o debo cambiarlas? los alambres son de 14 y 12 respectivamente y solo tengo 1 refrigerador, un equipo de música, una licuadora y una lavadora conectadas  a un solo circuito. [/font]
[font=Open Sans, sans-serif]garcias 220 voltios perú[/font]


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Llave termomagnética de 32 amperios y de 20

09 Ene 2018, 02:55

Vas a quemar tu casa! El cable #14 soporta 16A y el #12 20A.
Aunque la línea de enchufes lleve cable #12 debe ponerse magnetotérmico de 16A, ya que ese es el límite de los enchufes.
Saludos