Página 1 de 2
voltaje excesivo
Publicado: 30 Dic 2017, 20:51
por manolofonta
buenas tardes la pregunta es ,,es normal que de la calle entre fase y tierra de 380 y entre neutro y tierra 220,? y si no es normal de que puede ser un saludo
Re: voltaje excesivo
Publicado: 30 Dic 2017, 21:00
por Bombilla
Hola, no, no es normal.
Suponiendo una red 220/380...230/400V, cada fase debería dar 230V a tierra y el neutro debería dar 0V a tierra, menos de 5V.
Puede ser una avería por falta de aislamiento en una fase, entonces esta hace contacto con tierra y hace que las otras 2 fases den 400V con tierra y el neutro de 230V a tierra.
Es una avería muy peligrosa, ya que si accidentalmente tocas la fase recibirías una descarga de 400V, y seria mucho peor que a 230V.
Hay que medir tensiones en el cuadro general y comprobar si la avería realmente llega del exterior, midiendo voltajes a tierra con el interruptor general desconectado. Si es externo deberás llamar a averías de la distribuidora eléctrica.
Saludos
Re: voltaje excesivo
Publicado: 31 Dic 2017, 10:24
por manolofonta
gracias por tu pronta contestacion
Re: voltaje excesivo
Publicado: 05 Ene 2018, 14:51
por juliodiez
solo puntualizar lo que ha dicho bombilla
segun me dijo un tecnico de empresa distribuidora , el voltaje entre neutro y tierra puede llegar a 24 V ,que a partir de hay es cuando hay bque llamar (normalmente en estas averias suele dar mas de 70 V )
Re: voltaje excesivo
Publicado: 08 Ene 2018, 16:59
por Bombilla
Últimamente he estado en una instalación conectada a una red muy buena en donde el neutro no tiene nada de tensión, de hecho haces un puente entre neutro y tierra y no salta el diferencial.
Saludos
Re: voltaje excesivo
Publicado: 08 Ene 2018, 20:15
por ASUS
Pues, mejor cambias ese diferencial, por diferencia de potencial entre entrada y salida del diferencial tiene de disparar,
como sabrás no hagas ese puente entre la fase y el tierra

Re: voltaje excesivo
Publicado: 08 Ene 2018, 20:34
por manolofonta
estoy esperando que venga la compañia a mirar el problema ,cuando venga os contare el resultado
Re: voltaje excesivo
Publicado: 09 Ene 2018, 00:05
por Bombilla
ASUS escribió:Pues, mejor cambias ese diferencial, por diferencia de potencial entre entrada y salida del diferencial tiene de disparar,
como sabrás no hagas ese puente entre la fase y el tierra

El diferencial es nuevo y salta con el test y con una bombilla entre fase y tierra.
La verdad es que yo también me quedé como el emoticono que has puesto, pero ya te digo, en este pueblo he encontrado una red impecable. Y te diré más, midiendo en la entrada en el cuadro, las 3 fases daban exactamente la misma tensión de 231V.
Neutros con tan poca tensión a tierra o incluso nula, lo he visto otras veces, pero en trifásico de 230V, en donde el neutro casi no se utiliza, pero algo así nunca me lo he encontrado con 400V (en red pública y aérea).
La explicación que yo le doy es que al ser tan bueno el neutro, no hay tensión entre neutro y tierra y no hay circulación de corriente.
No lo he probado pero seguro que si esa instalación la pongo a plena carga (en una sola fase), habrá caída de tensión en el neutro de la acometida y DI, aparecerá algún voltio entre neutro y tierra, y entonces si que dispararía el diferencial al hacer un puente fase-tierra.
Saludos
Re: voltaje excesivo
Publicado: 09 Ene 2018, 10:50
por Bombilla
Bombilla escribió:No lo he probado pero seguro que si esa instalación la pongo a plena carga (en una sola fase), habrá caída de tensión en el neutro de la acometida y DI, aparecerá algún voltio entre neutro y tierra, y entonces si que dispararía el diferencial al hacer un puente fase-tierra.
Saludos
Quería decir entre neutro y tierra.
Saludos
Re: voltaje excesivo
Publicado: 14 Ene 2018, 12:52
por manolofonta
bueno pues la averia ha desaparecido , la he estado midiendo esta semana y ha vuelto a la normalidad, no se el motivo ,de todas maneras sigo midiendo todos los dias ,gracias por todo