Página 1 de 2

Dudas sobre toma de tierra en piso

Publicado: 27 Dic 2017, 11:44
por Josee
Hola!

Ayer abri un cuadro en un piso de un familiar para hacer un apriete de bornas y veo que en ninguno de los cuatro circuitos, baja ningun cable de tierra ni tampoco sube cable de tierra hacia la vivienda.

Compruebo con el polimetro fase y tierra 230v y neutro y tierra sobre 0v. Pongo la punta en fase enchufe y punta en el grifo y me da 230v, en un enchufe de cuarto de baño, pruebo en continuidad entre tierra enchufe y grifo y me da continuidad, pero lo curioso esq hago la misma prueba en la cocina y no hay continuidad.

Que ocurre aqui, la toma de tierra en este piso esta en las tuberias? todo viene porque en la toma de 25 amperios de horno y vitro (solo hay horno) hay una derivacion y lo curioso esque no salta diferencial, el diferencial lo veo bien.

Gracias un saludo.

Re: Dudas sobre toma de tierra en piso

Publicado: 27 Dic 2017, 17:03
por Bombilla
Si no hay tierra, como has podido hacer algunas de las medidas que comentas?

Es normal que si no hay tierra en caso de derivación no salte el diferencial, ya que no hay nada que cierre el circuito con tierra (lo que haría saltar el diferencial) y queda el chasis del horno en tensión.
Saludos

Re: Dudas sobre toma de tierra en piso

Publicado: 27 Dic 2017, 17:39
por Josee
Hola!

Tierra ahi, he comprobado con el multi todos los enchufes y en fase y tierra da 230v y entre neutro y tierra da sobre cero, deduzco que la tierra viene del cuarto de baño, pero mido en un enchufe de cocina fase y tierra 230v, y neutro tierra sobre cero.

Lo curioso esq mido en ese mismo enchufe de cocina, tierra y grifo y no da ningun valor ni continuidad. Lo que me da a entender esq la tierra viene del baño, puede ser?

Muchas gracias bombilla.

Re: Dudas sobre toma de tierra en piso

Publicado: 27 Dic 2017, 18:20
por Josee
Se me olvido añadir en la toma de 25A entre neutro y tierra me da 105v, entiendo que esta por encima de lo normal?

Saludos.

Re: Dudas sobre toma de tierra en piso

Publicado: 15 Ene 2018, 22:27
por eloy.m
Hola no entiendo... si me dices que abres el cuadro de la vivienda y no hay ninguna toma de tierra como mides tierra en los enchufes?
quieres decir que a los enchufes le llega un cable de tierra?- si es así sigue esos cables por las cajas y asegúrate de que en algún punto esta conectado a tierra....
si te refieres a que estas midiendo entre la pieza metálica que tiene el mecanismo que va conectada a tierra no estás haciéndolo correctamente.. ya que es como si midieras entre fase y el marco de una puerta.

Re: Dudas sobre toma de tierra en piso

Publicado: 16 Ene 2018, 11:55
por Josee
Hola... dentro del cuadro no hay cables de tierra, ni acometida ni en los 4 circuitos, pero todos los enchufes tienen cable a tierra en toda la casa.

Hice una prueba, medi en cada enchufe de cuarto de baño entre fase y el grifo y me da 230v, y entre neutro y el grifo 0v, voy hacer la misma prueba ahora en la cocina, y entre fase y grifo no obtengo ningun resultado, y entre neutro y grifo tampoco. Puede ser que la tierra venga del cuarto de baño?. Espero haberme explicado bien.

Muchas gracias eloy.m, un saludo.

Re: Dudas sobre toma de tierra en piso

Publicado: 16 Ene 2018, 17:15
por tiopepe
Bombilla escribió:
Si no hay tierra, como has podido hacer algunas de las medidas que comentas?

Es normal que si no hay tierra en caso de derivación no salte el diferencial, ya que no hay nada que cierre el circuito con tierra (lo que haría saltar el diferencial) y queda el chasis del horno en tensión.
Saludos

Bueno, no hace falta toma de tierra para que funcione un diferencial, lo que pasa es que sólo se delatará cuando hay un contacto indirecto.

Re: Dudas sobre toma de tierra en piso

Publicado: 16 Ene 2018, 20:19
por Bombilla
Josee:
Entonces, los enchufes llevan cable de tierra pero esta no va al cuadro?
Es raro pero no imposible que hayan hecho pasar la tierra por otra parte, sobretodo si es una casa.
Habrá que abrir cajas y seguir esos cables.
Una manera rápida de saber si esas tierras realmente están conectadas a tierra es conectar en un enchufe una bombilla entre fase y tierra. Si la tierra es mínimamente buena, te saltará el diferencial. Si no ocurre nada lo más probable es que no estén conectados a tierra.

Tiopepe:
Son protecciones que 'se ayudan'. Si hay un fallo de aislamiento pero no hay tierra, es posible que no salte el diferencial y quede en tensión. Pero si se produce una fuga se cierra el circuito y salta.
Saludos

Re: Dudas sobre toma de tierra en piso

Publicado: 16 Ene 2018, 20:58
por Oliverqueen
Donde hay tierra es el problema

Re: Dudas sobre toma de tierra en piso

Publicado: 16 Ene 2018, 21:31
por eloy.m
Oliverqueen escribió:
Donde hay tierra es el problema

Pues si es un edificio lo más probable es que en la centralización de contadores... o en el portal si no hay centralización. hay casos que no tienen.. y habría que hacerla.
En una vivienda unifamiliar puede ser que no tengas, pero deberías de saberlo supongo.