Página 1 de 1

El ID anterior o posterior a MT?

Publicado: 08 Dic 2017, 11:49
por Catodo
Saludos:
Tengo la intención de alimentar un motor de una puerta automática. Partiendo del cuadro general , voy a individualizar el circuito con su magnetotérmico correspondiente. Pregunto:
1.Añado también un ID? De 30 o 300mA?
2. En caso afirmativo, primero el diferencial o el magnetotérmico?
Grácias.

Re: El ID anterior o posterior a MT?

Publicado: 08 Dic 2017, 20:58
por kyleXY
Depende, si aguas arriba ya hay protección diferencial puede no ser necesario. Si es vivienda tiene que ser 30 mA y recuerda el máximo de pias debajo de un único diferencial. Si no es vivenda perfectamente 300 mA siempre y cuando no tengas valores de tierra muy, muy altos.

Yo pondría siempre el térmico antes que el diferencial.

Saludos.

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk

Re: El ID anterior o posterior a MT?

Publicado: 09 Dic 2017, 08:28
por Catodo
Gracias kyleXY, y ya que lo comentas cual el máximo de PIA para un diferencial?
Es una instalación antigua y no hay toma de tierra.

Re: El ID anterior o posterior a MT?

Publicado: 09 Dic 2017, 10:51
por kyleXY
En viviendas son cinco PIA como máximo debajo de cada diferencial, siempre que que el diferencial quede protegido termicamente por arriba o por abajo. En el resto de los casos únicamente protegido termicamente.

Saludos

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk

Re: El ID anterior o posterior a MT?

Publicado: 09 Dic 2017, 18:56
por Bombilla
Se puede poner tanto ID primero y MT después, y también MT primero e ID después.

Si pones primero el magnetotérmico podría pasar que si alguien prueba el salto del diferencial y no se fija que el magneto esta bajado, podría pensar que esta averiado.

Pero por otra parte, un magnetotérmico esta fabricado con polos individuales unidos entre sí, lo que aisla muy bien cada fase. En cambio en un diferencial los 4 cables pasan por un toroidal. Por lo tanto un fallo dentro del mismo interruptor y que pueda hacer cortocircuito es mucho más probable con un diferencial que con un magnetotérmico.

Para alimentar un subcuadro, el diferencial aguas arriba de la línea hacia el cuadro, debe ser selectivo, es decir debe ser de menor sensibilidad que los del cuadro y con algo de retraso en tiempo de disparo.
Saludos

Re: El ID anterior o posterior a MT?

Publicado: 09 Dic 2017, 19:23
por Catodo
Gracias a todos. Respuestas muy esclarecedoras.
Un saludo.