Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Avatar de Usuario
Aorcai
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 13
Registrado: 08 Jul 2017, 00:41
Ubicación: Madrid

Fusible de proteccion de DI y Contador.

08 Dic 2017, 00:11

Pues eso de que amperaje se coloca este fusible, se calcula con respecto a la sección de la DI. Estoy buscándolo como loco en el REBT y no doy con el. Si alguien me puede indicar en que itc esta se lo agradezco.
No es que vaya a toquetear ninguno, pero el otro dia entre en mi cuarto de contadores y vi varios tirados por los suelos, teniendo en cuenta que todas las DI son de 10mm de sección en mi bloque, todos los fusibles deberían de ser del mismo calibre.


 
Avatar de Usuario
kyleXY
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 514
Registrado: 27 Mar 2016, 00:08
Ubicación: Madrid

Re: Fusible de proteccion de DI y Contador.

08 Dic 2017, 00:48

Guía Rebt itc 22, página 4.

Saludos

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk


 
Avatar de Usuario
Aorcai
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 13
Registrado: 08 Jul 2017, 00:41
Ubicación: Madrid

Re: Fusible de proteccion de DI y Contador.

08 Dic 2017, 00:55

kyleXY escribió:
Guía Rebt itc 22, página 4.

Saludos

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk

Gracias Kyle hace 5 años que acabe la fp y se me olvidan las cosas, la verdad, cuarto de contadores hace años que no toco.


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Fusible de proteccion de DI y Contador.

08 Dic 2017, 01:14

Hola, en mi zona se suelen instalar de 63A para cable de 10mm2 y 80A para 16mm2.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Aorcai
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 13
Registrado: 08 Jul 2017, 00:41
Ubicación: Madrid

Re: Fusible de proteccion de DI y Contador.

08 Dic 2017, 02:11

Bombilla escribió:
Hola, en mi zona se suelen instalar de 63A  para cable de 10mm2 y 80A para 16mm2.
Saludos

Si eso es lo que tengo entendido, de hecho los que mas se ven son los de 63A gG.


 
jdavid501
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 35
Registrado: 11 Oct 2015, 15:58
Ubicación: Alicante

Re: Fusible de proteccion de DI y Contador.

24 Sep 2018, 16:50

Bombilla escribió:
Hola, en mi zona se suelen instalar de 63A  para cable de 10mm2 y 80A para 16mm2.
Saludos

No se debería de instalar los fusibles de acuerdo a la intensidad soportada según la  sección del cable? 
Aqui veo mucho que para vivienda basica instalan 63A y para elevada 80A, aqui la distribuidora es iberdrola, no se si eso tendra algo que ver


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Fusible de proteccion de DI y Contador.

26 Sep 2018, 21:38

Lo que realmente protege la DI es el IGA. El fusible de la DI esta pensado para actuar si no hay mas remedio, en caso de cortocircuito.
Saludos