Pica y arquetas

Publicado: 27 Mar 2011, 22:23
por manolo_esp
Tengo que hacer un presupuesto en una urbanización la cual la dejaron patas arriba, la cuestión es que cuando han ido a pasar la oca uno de los problemas es que el alumbrado esterior no tiene toma de tierra, cosa teoricamente facil de arreglar ya que le voy a instalar un hilo de cobre de 16mm. Mis preguntas son:

- Puedo clavar las picas en las arquetas de paso de lineas de corriente de las farolas

- Esta urbanización cuenta con farolas de pie y otras que estan colgadas en las paredes. He de llevar el cable de 16mm a todas o con el cable de tierra que tienen las que estan colgadas que es de 4mm y viene por la manguera de alimentación es suficiente. Este cable de tierra de 4mm es el que viene de la alimentación de las farolas, el cual yo le conectare el de 16mm.

Gracias anticipadas

José Manuel

Re: Pica y arquetas

Publicado: 28 Mar 2011, 09:39
por Frioelect
Puedes y debes clavar la pica en las arquetas, una pica al final y otra al principio y una cada 5 farolas.

Yo opino que podras utilizar la manguera de alimentacion para llevar la TT a los brazos de las paredes sin problemas, de todos modos no estaria de mas que hicieras una llamada la oca que realizo la inspeccion.

Re: Pica y arquetas

Publicado: 28 Mar 2011, 17:42
por manolo_esp
Ok, una duda que me a surgido es que si la toma de tierra al de estar conectada en anillo, osea cerrada, y aparte de ponerle su caja de seccionamiento para poderla medir, como diferencio cual es la primera y la última pica.

Re: Pica y arquetas

Publicado: 28 Mar 2011, 18:49
por Francisco de Quevedo
Hola manolo_esp.

Yo lo que haría es una instalación totalmente nueva.

Me explico:
es que el alumbrado esterior no tiene toma de tierra
-¿ Que tipo de luminarias tienes ?

Puedo clavar las picas en las arquetas de paso de lineas de corriente de las farolas
_ ¿ Sabes si debajo de esa canalización al algo más? hay veces que por espacio se solapan.

Esta urbanización cuenta con farolas de pie y otras que estan colgadas en las paredes
Las que son báculos ,por supuesto, y las que van colgadas ,si llevan brazo u ornamentales también, cable de 16 y al equipo de 2,5 bicolor aislamiento 750 V.

Ok, una duda que me a surgido es que si la toma de tierra al de estar conectada en anillo, osea cerrada, y aparte de ponerle su caja de seccionamiento para poderla medir, como diferencio cual es la primera y la última pica.
Veamos, la tierra la puedes cerrar pero la red electrica estará abierta, pues cuenta la primera alimentación y en la última.

Saludos

Re: Pica y arquetas

Publicado: 29 Mar 2011, 14:08
por Frioelect
gracias por el apunte, no sea que se quede pegado al clavar un pica........

Re: Pica y arquetas

Publicado: 02 Mar 2012, 21:13
por chispitas34
clava pero ten cuidado no pase el metro por debajo y la liesssssssssssssssss