Página 1 de 1

averia diferencial

Publicado: 24 Mar 2011, 21:45
por marcos-pose
Hola a todos,queria comentarles un probema que he tengo en una instalacion,resulta que salta el diferencial cuando acciono el interruptor de un grupo de 5 halogenos(nunca me salta el magnetotermico)solo el diferencial,lo logico seria una derivacion de tierra,pero desconecte la tierra (tanto la general como la de los halogenos),y sigue saltando el diferencial,los halogenos son recien comprados por lo que funcionan bien,el resto de la intalacion de la casa funciona perfectamente ¿que es lo que puede estar fallando?Ayuda por favor
Ahhhh!Si tengo el interruptor en corte,el diferencial no salta,lo hace en el momento que lo acciono,ademas el interruptor lo cambie por uno nuevo y tambien salta,por lo que no hay fallo en el interruptor

Re: averia diferencial

Publicado: 25 Mar 2011, 14:01
por juan_13
Estas lámparas tienen picos en la encendida que pueden hacer saltar al diferencial sin causa aparente , lo que se dice por " simpatía"..Prueba a instalar un diferencial inmunizado , aunque prepara mas dinero , ,claro

Re: averia diferencial

Publicado: 27 Mar 2011, 18:21
por ramirezcuevascb
Normalmente los picos de encendido no suelen hacer disparar el diferencial, aunque si los transformadores de los halógenos son electrónicos podría ser que se arreglará con un diferencial superinmunizado. Yo creo que algún cable en el falso techo despues de instalar los halógenos esta tocando una masa metálica, yo revisaría todas las conexión de los halógenos y transformadores si los hay.

Re: averia diferencial

Publicado: 27 Mar 2011, 18:34
por Francisco de Quevedo
Hola .

Estoy de acuerdo con elmensaje anterior, es posible que algún trafo esté derivado y aunque no tenga conectada la tierra siga derivando por otro sitio. Por ejemplo, alguna masa metálica.

Saludos