Página 1 de 1

Interruptores diferenciales con rearme automatico

Publicado: 24 Mar 2011, 10:40
por pantani
Hola buenos dias,
tengo una duda respecto a interruptores diferenciales. los diferenciales normales, los de toda la vida tienen una unidad de acionamiento magnetico, pero si nos ponemos en la situacion de un interruptor diferencial con rearme automatico, ¿que tipo de unidad de acionamiento tendriamos?
Gracias por vuestra ayuda.

Re: Interruptores diferenciales con rearme automatico

Publicado: 24 Mar 2011, 13:12
por Frioelect
el diferencia es esactamente igual en los dos casos

Re: Interruptores diferenciales con rearme automatico

Publicado: 24 Mar 2011, 19:01
por ramirezcuevascb
El dispositivo de protección diferencial es exactamente igual un toroidal, lo único que le incorporan algún tipo de motorización para que se rearme solo, bueno y luego vigilancia de aislamiento, etc, en función del dinero que te gastes en el y el modelo que elijas.

Re: Interruptores diferenciales con rearme automatico

Publicado: 25 Mar 2011, 08:23
por pantani
Gracias a los dos.
Ramirezcuevascb: supongo que si no cambia el toroide (lo que hace el travajo de un sensor) ¿tampoco cambiara el relé,no? supongo que lo unico sera que se le suma un mecanismo para el rearme automatico.
Gracias.

Re: Interruptores diferenciales con rearme automatico

Publicado: 27 Mar 2011, 18:04
por ramirezcuevascb
Si, Basicamente.