Hola! Me podeis confirmar si el cable neutro de la foto tiene un poco de calentamiento porque me he fijado que tiene un colorcito raro, parece un camaleon xD.
https://ibb.co/imFTJk
Muchas gracias, un saludo.
themetallord escribió:Por cierto, doy por hecho que el diferencial de 40A es un error [emoji28]
Fusible escribió:Un diferencial no suele pasar de los 100mA en viviendas, y los 500mA en instalaciones industriales. Puesto que el objetivo del diferencial es proteger a la persona, con 40A poco se estaría protegiendo... Quedaría un cadáver bien frito [emoji28] Por eso doy por hecho que es un error.themetallord escribió:Por cierto, doy por hecho que el diferencial de 40A es un error [emoji28]
Buenas,
Por qué sería un error?
En todo caso sería el térmico que debería ser de 16A en vez de 20A, si es cierto que la línea es de 2,5mm, ya que en la foto no se aprecia.