14 Sep 2017, 19:34
Para saber seguro si son 2 fases o fase y neutro, te aconsejo afinar más con un tester, polímetro o medidor de voltaje.
El buscapolos te luce siempre que un cable tenga tensión, pero, que pasa si el neutro tiene tension? También te marcará el buscapolos.
Con el polimetro te aseguras más, verificando los voltajes al tierra. Si ambos dan unos 130V a tierra son 2 fases de trifásica a 130/230V.
Pero en caso de red trifásica de 230/400V si el neutro da tensión, seria mucha casualidad que la fase baje de 230V a 130V y que el neutro suba a esa tensión.
Con un buscapolos solo verías luz en ambos cables, pero con el polímetro puedes medir el voltaje exacto (si la diferencia entre las 2 tensiones a tierra fuera muy alta, llegarías a notar diferencia en la intensidad de la luz del buscapolos).
Pero CUIDADO, tener 2 FASES NO ES BIFASICA.
Bifásica es otra cosa.
Y no lo digo yo, se puede poner bifásico en Google imágenes.
En mi casa, también tengo 2 fases sin neutro a 230V.
Tu suministro es monofásico pero a 2 fases. Se puede llamar monofásico compuesto, ya que por otra parte, se llama tensión compuesta a la tensión entre 2 fases. La denominación monofásica compuesta viene de países en donde existen muchas distribuciones antiguas a 3 fases sin neutro.
No es más peligroso, todo lo contrario. En una instalación normal de fase y neutro a 230V la fase tiene 230V a tierra, pero en una instalación monofásica compuesta a 230V, cada fase es de 130V.
Ahora imagina un electrodoméstico con chasis metálico, el típico fallo que tocas la chapa y da calambre. Con fase y neutro a 230V ese chasis está a 230V respecto al suelo, pero con 2 fases a 230V el chasis está a 130V de tierra.
Esto significa que si tocas el chasis que tiene 230V vas al sufrir una mayor descarga que si tocas el chasis que tiene 130V. Si el cuerpo queda sometido a menor tensión, la corriente que lo atraviesa es menor y se sufre menos. Ley de ohm:
I = V / R
Con respecto al comentario de Barcelona, allí es muy normal encontrar trifásica a 230V, igual que en otras ciudades españolas. Era la electrificación que se utilizaba antes para viviendas (127/220V), y es complejo cambiar a 230/400V, y más cuando los consumos domésticos pueden funcionar con la red de 130/230V. Además si las redes de distribución son viejas, su aislamiento podría no ser adecuado para una tensión simple de 230V. Si existiera alguna pequeña fuga, este mismo fallo de aislamiento fugaria más corriente con fases de 230V que con fases de 130V, por lo tanto aumentarian las pérdidas.
En Barcelona existen redes subterráneas de BT muy antiguas.
Es un mito que en ciudades hay 400V y en pueblos pequeños 230V. A las compañías les resulta más sencillo cambiar a 400V en zonas rurales, con muchos menos usuarios pero mayores distancias.
Otro mito muy extendido es que 130/230V (127/220V) es un voltaje antiguo y 230/400V (220/380V) es más moderno. El voltaje de 380V ya se utilizaba en la década de 1910, pero solo en industrias grandes, o por ejemplo una pequeña central hidroeléctrica en la provincia de Girona en la que el alternador entregaba 380V.
De hecho yo incluso diría que 127/220V era más moderno que 220/380V, pues los 127/220V muy en los principios era red trifásica a 110/190V, y luego se elevó.
Saludos