Ojo, yo no defiendo el hacer trampas, pero te voy a poner mi ejemplo personal, yo tengo 4,4kW y tengo un IGA de 32A, y además mi contador lleva el limitador en OFF. Soy un estafador? No lo creo, puse un IGA algo mayor, por que el limitador del contador es más tolerante, y luego fueron ellos lo que me pusieron el contador con el limitador en OFF.
En el caso que nos ocupa, no sabemos si lo han cambiado para tener más potencia, o en su momento había 9,9kW y luego redujeron a 4,9 sin cambiar el ICP. No es rara esta situación, sobretodo en suministros trifásicos, en donde la potencia contratada solía ser alta y con los precios de los últimos tiempos muchos se vieron obligados a reducir potencia.
Además, aunque esto sea una 'trampa', el contador sigue contando kWh igual, o más, en este caso no hay fraude de energía, que es lo que más pérdida produce, el término de potencia es un dato que se utiliza por ejemplo para dimensionar la red, por eso es cierto que tampoco conviene abusar.
En cualquier caso, con los nuevos contadores es muy fácil saber si se supera la potencia contratada. Los modelos Enel que monta Endesa (y seguramente los demás modelos también) llevan maxímetro y contador de excesos.
El maxímetro registra la potencia media por periodos de 15min, según la energía consumida. El contador registra la punta de potencia más alta.
El contador de excesos suma kWh cuando la potencia real supera a la contratada.
Con el maxímetro se sabe la potencia demandada y con el contador de excesos si se ha superado la potencia contratada durante poco o mucho tiempo.
Saludos