Buenos días. En primer lugar comentar que tengo escasos conocimientos en la materia por eso he recurrido al foro.
Tengo pendiente la reforma de una casa. Quiero poner nueva la instalación eléctrica, pero me vienen algunas dudas.
En primer lugar y lo básico lo tengo medianamente claro.
C1. iluminación, 10A
C2. enchufes 16A
C3. cocina y baños 16A (2,5 mm)
C4. vitro y horno 25A (6mm)
C5. lavavajillas lavadora termo 20A (4mm)
La primera duda.
C5. En ese circuito tenemos un térmico de 20A y cable de sección 4mm. Las tomas de cada uno de los electrodomésticos serán de 16A, por lo q tndré 3 tomas de 16A. según la normativa, cada toma debería llevar fusible o protector de 16A.
pregunta. El cable de 4mm, ¿debe recorrer toda la instalación? ¿debe llegar cable de 4mm a cada toma de 16A? Si pongo cable de 4mm en todo el circuito y los 3 electrodomésticos funcionan al mismo tiempo, sin tener las tomas de 16 fusibles ni otro tipo de protección ¿se queman?
Otra opción que habia pensado ya que las tomas son de 16A es, llegar a caja de derivación con linea de 4mm y salir con 3 lineas de 2,5mm una parra cada toma de 16A.
igualmente la única protección del circuito sería el térmico de 20A instalado en la caja de distribución. En este caso, y suponiendo los 3 electrodomésticos a la vez, ¿se quemaría cable de 2,5 y toma de 16A?
Un saludo