Página 1 de 1

Tablero de transferencia Autom.

Publicado: 09 May 2017, 17:45
por landom
Hola todos, tengo un problema relativamente sencillo de explicar, pero no se que sencillo de resolver, este es mi problema:
tengo 2 lineas de 220v, la de red domiciliaria, y una generada por nosotros (no es generador) es de bat 12v con inversor onda pura, el tema que cuando se nos corta la red tenemos que manualmente cambiar a la otra y luego cuando vuelve, volverlo a hacer...
la idea seria que esto ocurra de forma automática, nuestro consumo no excede de 40 watts, nada casi, el tema que consulte en varias casas de electricidad y gente que podía darme una mano, y todos tienen una idea pero nadie sabe exactamente como seria este tablero...algunos hablan de que por el poco consumo no harían falta contactores, otros que si etc..
no se que tan difícil puede ser saber que necesito, pero bueno por eso posteo la consulta...
la idea seria poder saber que dispositivos necesito para poder armar el tablero en función de lo ya comentado:
2 lineas de 220 a alternar
40 watts de consumo..

ojala me puedan dar una mano, muchas gracias...

Re: Tablero de transferencia Autom.

Publicado: 11 May 2017, 10:46
por enrisound
desde mi punto de vista podrías hacerlo con dos contactores, que cuando uno enclave el otro abra y viceversa, lo de que se consuman 40vatios no creo que tenga nada que ver excepto por que la batería tenga la capacidad suficiente de aguantar tu consumo y que los contactores aguante dicha carga.  

Re: Tablero de transferencia Autom.

Publicado: 11 May 2017, 11:46
por tiopepe
enrisound escribió:
desde mi punto de vista podrías hacerlo con dos contactores, que cuando uno enclave el otro abra y viceversa, lo de que se consuman 40vatios no creo que tenga nada que ver excepto por que la batería tenga la capacidad suficiente de aguantar tu consumo y que los contactores aguante dicha carga.  

Se puede hacer sin que estén sincronizados?, como estén cerrados los dos a la vez el inversor se fríe por la salida, y es una avería seria

Re: Tablero de transferencia Autom.

Publicado: 11 May 2017, 12:04
por enrisound
me refería que normalmente este cerrado el contactór ¨1¨ que es el de la linea de la compañía, y cuando se quede sin tensión, se desenclavaría y al desenclavarse, o bien actúen unos contactos NC de una ampliación del contactór y que active otro contactór que cierre el circuito de la batería. Pero que siempre alterne entre unos contactos y otros, nunca los dos a la vez. Pensando creo que lo mas recomendable seria un contactór que disponga de al menos 2 contactos NA y otros 2 contactos NC, y la bobina conectada a la linea de alimentación de la compañía antes de el contactór y así se activaría solo