Hola a todos:
Es la primera vez por aqui, y he llegado por que tengo un problemilla fastidioso con la luz de una habitacion.
Esta formada por dos barras fluorescentes de 18w cortas en paralelo.cada una con su cebador.
Dejo de funcionar y al cambiar un cebador, y comprando 2 barras fluorescentes nuevas (pues creia ese era el problema), pasó lo siguiente.
-Si pongo un cebador nuevo, de 4-80w, en un fluorescente, enciende pero al rato, despues de estar el cebador nuevo como levemente iluminado si dejo la luz encendida, pero a los dos dias se escacharró el cebador nuevo.
-Si pongo dos cebadores nuevos de 4-80w. no pasa nada. No hay luz ni respuesta de ningun tipo.
-los cebadores nuevos y las barras nuevas los he probado en otra habitacion y alli van bien, si bien enla habitacion de prueba no estan en paralelo. solo tiene una barra.
Estuve en mi tienda de confianza de electricidad de toda la vida ,con las piezas antiguas y las nuevas ( las adquiri alli), y no se explican porque no me funciona la luz poniendo las barras nuevas y los 2 cebadores nuevos.
En resumen: no parece que haya actividad a no ser que ponga al menos 1 cebador de los antiguos, y en este caso,se escacharra en nuevo en nada...
Y como en la tienda de electricidad parecen no saber que pasa, pues no me queda otra que acudir aqui a pedir consejo o guia.
Muchas gracias a todos, respondais o no, por leeros el post.
Un saludo