Averiguar sección de derivación individual

Publicado: 10 Ene 2017, 21:47
por rimaupe
Hola, voy a hacer un cambio de la instalación de trifásica a monofásica y desería saber cual es la sección de la derivación individual que tengo. He consultado con un electricista y me indica que la sección de mimderivación es de 6mm pero en cambio otro electricista la ha visto y me indica que es de 10mm. Por favor me gustaría saber como puedo averiguar yo cual es la sección la derivación que tengo.
Gracias

Re: Averiguar sección de derivación individual

Publicado: 22 Feb 2017, 12:42
por enrisound
complicado, probablemente el cable este serigrafiado y pondrá la sección en mm cuadrados (mm2) pero la sección variará de la potencia para la cual esté preparada. Si indicas la potencia del limitador podríamos indicarte la sección minima

Re: Averiguar sección de derivación individual

Publicado: 22 Feb 2017, 16:07
por Tali
Entonces yo que tengo contratado 2,3kW eso quiere decir que la seccion de mi DI es de 1,5mm?? :roll: No, no es asi.

Esto va primeramente en funcion al año de la instalacion, antes se ponian DI de secciones pequeñas en cambio hoy el REBT te exige como minimo 6mm2 y esta puede ser de mas seccion por varios motivos, Longitud entre el contador y el cuadro electrico y Potencia admisible de la instalacion.

Un saludo

Re: Averiguar sección de derivación individual

Publicado: 22 Feb 2017, 16:34
por Motorhead
Se te ha olvidado otro motivo, las NNPP de la compañía. Algunas suben el listón del REBT y exigen una DI de 10 mm2

Un saludo

Re: Averiguar sección de derivación individual

Publicado: 22 Feb 2017, 16:48
por Tali
Motorhead escribió:
Se te ha olvidado otro motivo, las NNPP de la compañía. Algunas suben el listón del REBT y exigen una DI de 10 mm2

Un saludo


También. Buena objeccion :)

Un saludo

Re: Averiguar sección de derivación individual

Publicado: 22 Feb 2017, 19:19
por Bombilla
TALI escribió:
Entonces yo que tengo contratado 2,3kW eso quiere decir que la seccion de mi DI es de 1,5mm?? :roll: No, no es asi.

Esto va primeramente en funcion al año de la instalacion, antes se ponian DI de secciones pequeñas


Buff la semana pasada me tope con una DI de 1,5mm², de esas muy antiguas con aislamiento textil, y encima un tercer piso!
Y por si fuera poco tenían un IGA de 40A!!
Saludos

Re: Averiguar sección de derivación individual

Publicado: 22 Feb 2017, 22:58
por Tali
Bombilla escribió:
TALI escribió:
Entonces yo que tengo contratado 2,3kW eso quiere decir que la seccion de mi DI es de 1,5mm?? :roll: No, no es asi.

Esto va primeramente en funcion al año de la instalacion, antes se ponian DI de secciones pequeñas


Buff la semana pasada me tope con una DI de 1,5mm², de esas muy antiguas con aislamiento textil, y encima un tercer piso!
Y por si fuera poco tenían un IGA de 40A!!
Saludos


:? Para que hubiese salido ardiendo

Re: Averiguar sección de derivación individual

Publicado: 24 Feb 2017, 19:55
por Bombilla
Ya ves, no se como no pasan mas cosas...

Yo me imagino la DI como una especie de estufa. Con carga esos cables se deben poner a rabiar de calor, y todo el tubo de la DI debe coger aire frío en el cuarto de los contadores y lo debe sacar calentito por la primera caja de empalmes.

Oye amigo, que calefacción tienes? Derivación individual radiante!

En estos pisos antiguos la DI estaba montada de tal manera que al piso entraba en la primera caja y ahí se conectaba con el circuito de la instalación. Los plomos estaban en el mismo cuarto de contadores.

En este piso, habían picado un poco el yeso en la primera caja y los cables de la DI estaban conectados a un IGA y un ID, ambos sin sujetar, colgando, y del ID unos cables a la caja.

Yo monte una caja para el IGA y el ID pero la DI al ser un tercer piso lo ven muy complicado cambiarla y por los vecinos...
Saludos

Re: Averiguar sección de derivación individual

Publicado: 24 Feb 2017, 20:12
por Tali
Derivación individual radiante jajajaja

A mi me paso algo parecido hace ya tiempo en un edificio antiguo y había que cambiar la D.I, tubo bergman e hilo de aislamiento textil también (la seccion no me la preguntes por que no me acuerdo ahora)

Bueno el caso es que metimos una linea de 10mm2 y la primera tirada desde ese rellano al de abajo paso medianamente bien pero luego en la siguiente tirada no habia manera asi que decidimos tirar la linea por el exterior (patio de luces) con manguera y asi se hizo finalmente cabe decir que tuvimos la casualidad de que era el piso mas alto del edificio, una 9º planta

Un saludo