Las tomas de corriente en una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase."
Xacto!
Un saludo
Las tomas de corriente en una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase."
kyleXY escribió:Rumberes escribió:Normalmente las vitros suelen llevar 2 fases en ved de una por lo que queda repartida la carga
Un saludo
Con una vitro bifásica, como se podria cumplir en vivienda el siguiente punto de la ITC 26?
"Las tomas de corriente en una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase."
Porque la ITC 25 te exige instalar una toma de corriente 25A 2P+T para cocina y horno y no tirar un circuito directo
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
Rumberes escribió:No se me ha entendido bien.
Queria decir que el cable de alimentacion que poseen las vitros suelen llevar 2 fases, neutro y tierra. Para conectar las 2 fases a la fase de 6mm2.
Un saludo
Bombilla escribió:kyleXY escribió:Rumberes escribió:Normalmente las vitros suelen llevar 2 fases en ved de una por lo que queda repartida la carga
Un saludo
Con una vitro bifásica, como se podria cumplir en vivienda el siguiente punto de la ITC 26?
"Las tomas de corriente en una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase."
Porque la ITC 25 te exige instalar una toma de corriente 25A 2P+T para cocina y horno y no tirar un circuito directo
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
Y con un AA trifásico? Y si alguien tiene en su garaje algún motor para una sierra o lo que sea?
Yo entiendo que el RBT se refiere a bases monofasicas.
El riesgo por el que se plantea esta prohibición es por si dos receptores, a fases diferentes, tienen un defecto de aislamiento, entonces habrían 400V entre ambos chasis, y pobre del que toque ambos. Cabe decir que en países con 120V esta prohibición no existe, pues la tensión entre fases diferentes no supera los 240V.
Saludos
Bombilla escribió:Entiendo lo que dices Kylexy, el reglamento solo contempla usos monofasicos en viviendas por que es lo básico y más habitual.
Cuando hablaba de chasis en tensión con 400V entre ellos, yo personalmente me referia a receptores monofasicos conectados a fases distintas.
Yo soy defensor de utilizar más de 1 fase si la potencia lo justifica, pero no por ello cuando leais algo escrito por mi debéis interpretar necesariamente que hay 2 o 3 fases.
El reglamento, como decía, solo contempla usos monofasicos por que es lo básico y más típico en usos domésticos. Pero esto no significa que no pueda hacerse una instalación doméstica trifásica, si el usuario necesita mucha potencia o existe alguna carga trifásica.
Que el RBT solo mencione monofasica en viviendas, no es una prohibición o restricción de la trifásica.
Si una persona requiere un enchufe trifasico en su garaje, esta fuera de norma? Aun existiendo fases diferentes a menos de 2m? Yo entiendo que no lo está, por que el RBT se refiere a monofasica.
Sobre el último párrafo pienso que si son receptores bifasicos o trifásicos a 230V nunca existirán 400V entre chasis ya que la tensión simple es de 133V. Aunque con 'bifasico 230V por fase' creo que te refieres a 2 fases y neutro de 230/400V, en ese casi si podrían haber 400V entre chasis.
Saludos