Joseelecmadrid
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 07 Sep 2016, 20:38
Ubicación: Madrid

Clemas o base de enchufe en circuito C3?

18 Nov 2016, 14:57

Buenas a todos tengo tres preguntas.

Es recomendable usar clemas en la unión del horno y vitro directamente sin base de enchufe?

Si es así, ¿hay algún tipo de borna especial o valdrían las de toda la vida?

Por ultimo ¿seria correcto colocar una tapa de salida de cable de esas para caja de mecanismo?

Muchas gracias de antemano.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Clemas o base de enchufe en circuito C3?

18 Nov 2016, 15:40

Buenas a todos tengo tres preguntas.

Es recomendable usar clemas en la unión del horno y vitro directamente sin base de enchufe?

Si es así, ¿hay algún tipo de borna especial o valdrían las de toda la vida?

Por ultimo ¿seria correcto colocar una tapa de salida de cable de esas para caja de mecanismo?

Muchas gracias de antemano.


>No hay ninguna ley que lo impida.
>Bornas sirven cualquiera, que soporten esa intensidad y admitan la sección de los cables
>Sería lo suyo, con salida inclinada y no la frontal

Un saludo


 
Joseelecmadrid
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 07 Sep 2016, 20:38
Ubicación: Madrid

Re: Clemas o base de enchufe en circuito C3?

18 Nov 2016, 22:39

Muchas gracias resueltas todas las dudas rapidísimo un saludo