Bueno, ante todo muchas gracias por vuestras respuestas y comentarios porque me aclaran mucho las dudas.
En el tema de los 7 circuitos parece ser que el electricista con el que hablé oyó campanas pero no sabe muy donde. Lo digo porque me habló de los 7 circuitos que comentan Motorhead y Bombilla pero me indicó uno para lavadora y lavavajillas, otro para termo y otro para nevera. En fin, esta claro que surgen del desdoblamiento del C4 como comentáis. El caso es que, por lo que me han dicho, este desdoblamiento es recomendable pero no obligatorio en todas las comunidades autonomas menos en Asturias. Aquí lo han establecido obligatorio, aunque no he encontrado el articulo del BOPA que lo establece, pero los electricistas con los que he hablado (varios) me lo han confirmado.
Quiero aclarar que la instalación no es que se esté reformando ahora. En su momento detecté unos cables en mal estado y decidí cambiarlos todos por seguridad propia, no por imposición legal. Y ya puestos decidí segmentar la instalación siguiendo la normativa. Mi primera intención fue instalar los 5 circuitos obligatorios, pero a la vista de la imposibilidad de meter todo el cableado por la canalización original decidí prescindir del C5. Pero ahora, con motivo de la baja parece que voy a tener que meter no sólo el dichoso C5, sino también el C4b y el C4c. La duda que me surge ahora es: ¿Puedo instalar los circuitos que me faltan por canaleta de superficie? ¿o me exigiran tambien rozar toda la casa y cambiar todos los tubos que no cumplan con las dimensiones reglamentarias?
Que no te cuenten milongas: lo de desdoblar el circuito C4 viene dado a que este se cablea con conductor de 4 mm, lo que
quiere decir que tendrías que llevar esa sección a los aparatos que conectes y, así mismo, la toma de enchufe debe ser de
20 A (y no de 16 A, como es el estándar). Por eso lo de desdoblarlo, con cable de 2,5 mm y enchufes "normales"...
Un saludo