Publicado: 26 Sep 2016, 10:53
por regomello
Buenas a todos.
Tengo en casa contratado 4.4KW, es decir, un ICP de compañia de 20A.
Llevamos un tiempo que hay problemas con un transformador de la compañia y ya van dos veces que se nos han roto electrodomesticos.
he mirado para poner un sobretensiones permanente. he visto varias marcas conocidas y lo minimo que ponen es el IGA de 25A.
Mi pregunta es:
si pongo un IGA de 25A, no sirve de nada ¿no?, porque tanto en el ICP como en los PIAS tengo maximo 20A.
¿Como lo hago?
Gracias por vuestra ayuda.
Un saludo.

Re: Comprar sobretensiones + IGA

Publicado: 26 Sep 2016, 12:14
por Hefner
Tengo en casa contratado 4.4KW, es decir, un ICP de compañia de 20A.
Llevamos un tiempo que hay problemas con un transformador de la compañia y ya van dos veces que se nos han roto electrodomesticos.
he mirado para poner un sobretensiones permanente. he visto varias marcas conocidas y lo minimo que ponen es el IGA de 25A.
Mi pregunta es:
si pongo un IGA de 25A, no sirve de nada ¿no?, porque tanto en el ICP como en los PIAS tengo maximo 20A.
¿Como lo hago?
Gracias por vuestra ayuda.



Mira a ver si la marca de tu IGA tiene uno acoplable a ese automático

http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materi ... siones.pdf

Un saludo

Re: Comprar sobretensiones + IGA

Publicado: 26 Sep 2016, 18:42
por ASUS
Hola, no se si sabrás , que los sobretensiones actúan sobre el corte general , no sobre el ICP ,ni los PIAS.

Lo segundo, tienes que poner un IGA equilibrado a la sección de la D.I de tu vivienda, y te llega 6 mm debes poner un IGA de 25 Amp.
si por el contrario te llega 10mm sería de 40 Amp.

tercero, si te has decidido a poner un sobtretensión, ya puesto, te recomiendo que si tienes espacio le pongas un sobretensión combinado ( tansitorio y permanente ), para que te proteja tanto cuando falle el neutro como cuando se produzca subidas de tensión por tormentas.

Re: Comprar sobretensiones + IGA

Publicado: 26 Sep 2016, 22:19
por regomello
Hola.
Gracias por las respuestas.
Ahora entiendo como funciona.
He estado mirando y como tengo 4 módulos libres voy a poner el combinado de la marca Hager.

Gracias compañeros
Saludos

Re: Comprar sobretensiones + IGA

Publicado: 27 Sep 2016, 00:52
por tony
Como te indican es muy recomendable montar ese pack transitorios - permanentes, si bien creo que norma exige solo transistorio, sobre todo si nos abastece red aerea.
Respecto al IGA este se monta en funcion del grado de electrificacion de la vivienda, y dentro de cada electrificacion tendremos diferentes digamos niveles o escalones en funcion del factor de simultaneidad que quieras conseguir de conectividad de aparatos.
La seccion de la DI sera resultado no solo de la intensidad del IGA, tambien de lo lejos que este respecto a la centralizacion, por lo que existiran viviendas basicas de IGA de 25A y sin embargo monten DI de 25mm.
Reglamento indica 6mm minima seccion para la DI si bien generalmente la normas de la empresa suministradora suelen exigir 10mm, perfectamente comprensible pues lineas unipolares de 10mm son compatibles con los fusibles de cartucho de 63A que se montan de forma general en centralizaciones.

saludos.