anmaga545 escribió:Hola a Tod@s,
Tengo un pequeño problema en una instalacion, resulta que midiendo con el multimetro, me da entre fase y neutro 230V, hasta aquí bien, pero midiendo entre neutro y tierra me da 130V y entre fase y tierra 130V
en fin que el neutro tiene corriente.
Alguien puede explicarme el porqué?
muchas gracias
Si es una instalación monofásica lo raro sería que el neutro no tuviera corriente. Creo que el problema lo tienes en la instalación de tierra. Si mides la impedancia de bucle es posible que te salga circuito abierto.
Otra opción plausible, pudiera ser que es una instalación bifásica, y lo que tu llamas neutro es la segunda fase con una tensión de 130 V, pero no creo... como no des más detalles de la instalación...