30 o 300ma?

16 Abr 2018, 17:51

Saludos a todos:
En instalaciones sin toma de tierra, el REBT prohíbe la colocación de diferenciales de 300ma.? Obliga pues a colocarlos de 30ma.?
Gracias.


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 2614
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: 30 o 300ma?

16 Abr 2018, 19:13

En viviendas el reglamento exige diferenciales de alta sensibilidad, 30mA, independientemente de si hay toma de tierra.
Saludos


 
Avatar de Usuario
CristianAlonso
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 78
Registrado: 19 Feb 2018, 06:56
Ubicación: Madrid

Re: 30 o 300ma?

16 Abr 2018, 19:34

también prohíbe en la mayoría de los casos instalaciones sin toma de tierra,  a que tipo de instalaciónes te refieres?.  30ma seria mas correcto.


 
Catodo
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 23
Registrado: 25 Mar 2015, 14:47
Ubicación: Barcelona

Re: 30 o 300ma?

16 Abr 2018, 22:30

Me refiero a una instalación antigua, en la cual no hay toma de tierra.


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 2614
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: 30 o 300ma?

17 Abr 2018, 19:50

Entonces todavía con más razón debe ser de 30mA.
De todas formas si a la instalación se le va a hacer nuevo boletín o certificado, dudo que admitan la falta de tierra.
Si la instalación ya está en marcha, seria aconsejable instalar puesta a tierra y el tercer cable a los circuitos y enchufes.
Saludos


 
Avatar de Usuario
CristianAlonso
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 78
Registrado: 19 Feb 2018, 06:56
Ubicación: Madrid

Re: 30 o 300ma?

19 Abr 2018, 01:03

con tipo de instalación me refería a si es vivienda, un local u otras, bueno, igualmente, tal como dice   bombilla de led   habría que estar loco para firmar un boletín en una instalación sin toma de tierra. saludos 




 

 