Gracias, no sabia que no estaba permitido, he tenido que meter un tercer diferencial para la caldera que consume 9kW y no me queda mas remedio que sacarlo del Interruptor Automatico General
Sí, aunque todo el mundo "tira de largo" 3 cables no se pueden meter en una conexión y menos siendo de diferentes secciones o tipo de conductor. Para
esos casos existen los peines puenteadores o los repartidores; pero si la instalación es vieja, y no permite esos dispositivos, la puntera puede ser el recurso a utilizar. Por experiencia sabe uno que si esa conexión la visualizas con la cámara termográfica se ve perfectamente el calentamiento entre
ese borne, comparado con el de la entrada del automático...