califas
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 4
Registrado: 13 May 2016, 17:08
Ubicación: Barcelona

Problema en Fusible Sub

13 May 2016, 17:25

Tengo un banco de transformadores monofasicos conectado en Estrella-Estrella, y cuando se genera un corte por parte de la distribuidora entra la planta de emergencia, el problema se da cuando regresa el suministro de la distribuidora y se efectúa la transferencia del generador al distribuidor siempre se revienta un fusible en el lado primario y desconozco cuales podrían ser las causas que me están generando esta situación.


 
Avatar de Usuario
kyleXY
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 514
Registrado: 27 Mar 2016, 00:08
Ubicación: Madrid

Re: Problema en Fusible Sub

13 May 2016, 18:10

califas escribió:
Tengo un banco de transformadores monofasicos conectado en Estrella-Estrella, y cuando se genera un corte por parte de la distribuidora entra la planta de emergencia, el problema se da cuando regresa el suministro de la distribuidora y se efectúa la transferencia del generador al distribuidor siempre se revienta un fusible en el lado primario y desconozco cuales podrían ser las causas que me están generando esta situación.

Podría ser por la corriente "in-rush" al entrar el banco de transformadores... Se ha sustituido el transformador de la fase afectada? Pero para fundirse un fusible... Puffffff. Si la instalación está muy desequilibrada al ser estrella estrella todo el desequilibrio se transmite al primario, ocurre en la fase más cargada? Se pueden conjugar varias causas, pero como no des más detalles va a ser muy difícil ayudarte

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Problema en Fusible Sub

13 May 2016, 19:39

Hola:

Pon un esquema de cómo es el circuito, tipo y potencia de transformadores, intensidades en servicio y tipo de
fusibles que estás empleando en el circuito, a ver si son los adecuados para esa aplicación. Aunque sean de los
mismos amperios tienen características especificas. Como te han dicho la corriente de inrush hace estragos cuando
se conectan transformadores. También seria interesante saber si siempre se funde el mismo, y si cuando se funde
cambiáis ese o los 3 del conjunto...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: Problema en Fusible Sub

13 May 2016, 19:48

comprueba los polos de la conmutación, de los automáticos motorizados y la maniobra en si. algo entra antes de tiempo o siempre queda conectado, si solo salta un fusible y no los tres es posible que sea un polo pegado, aunque no debería dejar conmutar en ese caso y dejarte sin suministro.


 
califas
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 4
Registrado: 13 May 2016, 17:08
Ubicación: Barcelona

Re: Problema en Fusible Sub

13 May 2016, 23:03

kyleXY escribió:
califas escribió:
Tengo un banco de transformadores monofasicos conectado en Estrella-Estrella, y cuando se genera un corte por parte de la distribuidora entra la planta de emergencia, el problema se da cuando regresa el suministro de la distribuidora y se efectúa la transferencia del generador al distribuidor siempre se revienta un fusible en el lado primario y desconozco cuales podrían ser las causas que me están generando esta situación.

Podría ser por la corriente "in-rush" al entrar el banco de transformadores... Se ha sustituido el transformador de la fase afectada? Pero para fundirse un fusible... Puffffff. Si la instalación está muy desequilibrada al ser estrella estrella todo el desequilibrio se transmite al primario, ocurre en la fase más cargada? Se pueden conjugar varias causas, pero como no des más detalles va a ser muy difícil ayudarte

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk



Te comento que son 3 transformadores de 50 KVA y las estrellas se encuentran aterrizadas, el desvalance del sistema lo desconozco, ya que aun no he ido a verificar físicamente.


 
Avatar de Usuario
kyleXY
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 514
Registrado: 27 Mar 2016, 00:08
Ubicación: Madrid

Re: Problema en Fusible Sub

14 May 2016, 00:39

califas escribió:
kyleXY escribió:
califas escribió:
Tengo un banco de transformadores monofasicos conectado en Estrella-Estrella, y cuando se genera un corte por parte de la distribuidora entra la planta de emergencia, el problema se da cuando regresa el suministro de la distribuidora y se efectúa la transferencia del generador al distribuidor siempre se revienta un fusible en el lado primario y desconozco cuales podrían ser las causas que me están generando esta situación.

Podría ser por la corriente "in-rush" al entrar el banco de transformadores... Se ha sustituido el transformador de la fase afectada? Pero para fundirse un fusible... Puffffff. Si la instalación está muy desequilibrada al ser estrella estrella todo el desequilibrio se transmite al primario, ocurre en la fase más cargada? Se pueden conjugar varias causas, pero como no des más detalles va a ser muy difícil ayudarte

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk



Te comento que son 3 transformadores de 50 KVA y las estrellas se encuentran aterrizadas, el desvalance del sistema lo desconozco, ya que aun no he ido a verificar físicamente.

Con estos datos poco se puede hacer... Cuando vayas físicamente, si sigues teniendo dudas, es necesario que aportes más información

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk