Página 1 de 1

Problema sencillo interruptor horario

Publicado: 29 Mar 2016, 21:25
por ream
hola buenas tardes,primero un saludo a todos ya que son mis primeros dias por el foro
Tengo una duda que queria consultar con vosotros,si tengo un interruptor horario y conecto la bobina al reves,es decir,donde deberia ir la fase,se conecta el neutro y y donde deberia ir el neutro se conecta la fase,la pregunta en cuestion es:¿se quema la bobina interna por la conexion al reves?

Re: Problema sencillo interruptor horario

Publicado: 29 Mar 2016, 22:13
por ASTUR
Si te refieres a la polaridad de la alimentación la respuesta es no. Seguramente el reloj viene marcado con L y N, pero si lo conectas al revés no se quema tal y como planteas.

Un saludo.

Re: Problema sencillo interruptor horario

Publicado: 29 Mar 2016, 22:29
por ream
ASTUR escribió:
Si te refieres a la polaridad de la alimentación la respuesta es no. Seguramente el reloj viene marcado con L y N, pero si lo conectas al revés no se quema tal y como planteas.

Un saludo.


pues no puedo entender porque dos reloje conectados igual dejaron de funcionar...alguien me puede explicar algunos pasos para comprobar si estan estropeados?

Re: Problema sencillo interruptor horario

Publicado: 29 Mar 2016, 23:49
por kyleXY
ream escribió:
ASTUR escribió:
Si te refieres a la polaridad de la alimentación la respuesta es no. Seguramente el reloj viene marcado con L y N, pero si lo conectas al revés no se quema tal y como planteas.

Un saludo.


pues no puedo entender porque dos reloje conectados igual dejaron de funcionar...alguien me puede explicar algunos pasos para comprobar si estan estropeados?

Que marca y modelo son? Que tipo de cargas y esquema de conexión utilizaste? Yo opino lo que el compañero, y que es indiferente en alterna la polaridad de alimentación al reloj, y si ponen en uno L y otro N es para que el esquema de conexión coincida con el que ellos indican y nadie se lie, pues, por ejemplo, conviene siempre cortar el conductor activo con el contacto.

Los contactos admiten cierta intensidad según el carácter de la carga... Habria que repasar eso también.

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk

Re: Problema sencillo interruptor horario

Publicado: 29 Mar 2016, 23:56
por ream
es un contactor hager ESO 240S de 40A conectador a un relog horario analogico schneider 15336 el cual tiene L y N para la bobina y un contacto normalmente abierto,el cual se cierrra a excitar la bobina y pasa a contar el reloj,el problema es que el reloj hace el ruido caracteristico que tiene pero no enciende la carga cuando deberia,(las cargas son luminarias,en total unos 2000w).
a ver si me podeis ayudar,un saludo!

Re: Problema sencillo interruptor horario

Publicado: 30 Mar 2016, 01:02
por kyleXY
ream escribió:
es un contactor hager ESO 240S de 40A conectador a un relog horario analogico schneider 15336 el cual tiene L y N para la bobina y un contacto normalmente abierto,el cual se cierrra a excitar la bobina y pasa a contar el reloj,el problema es que el reloj hace el ruido caracteristico que tiene pero no enciende la carga cuando deberia,(las cargas son luminarias,en total unos 2000w).
a ver si me podeis ayudar,un saludo!

La carga cuelga del contactor o del reloj? El contacto del reloj sólo aguanta 1000 W de alumbrado incandescente y 700 VA de alumbrado fluorescente...

Si quieres hacer una prueba desconecta la carga y mira si el contacto abre y cierra con un multímetro según el reloj...

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk

Re: Problema sencillo interruptor horario

Publicado: 30 Mar 2016, 06:46
por Hefner
es un contactor hager ESO 240S de 40A conectador a un relog horario analogico schneider 15336 el cual tiene L y N para la bobina y un contacto normalmente abierto,el cual se cierrra a excitar la bobina y pasa a contar el reloj,el problema es que el reloj hace el ruido caracteristico que tiene pero no enciende la carga cuando deberia,(las cargas son luminarias,en total unos 2000w).
a ver si me podeis ayudar,un saludo!


El reloj se alimenta con fase y neutro: la fase se puentea con el contacto de salida y este ataca la bobina del contactor. El otro extremo
de la bobina del contactor se conecta al neutro. Si tu inviertes la alimentación al reloj el sistema deja de funcionar. Mira a ver si es
tu caso...

Un saludo

Re: Problema sencillo interruptor horario

Publicado: 30 Mar 2016, 09:51
por ASTUR
A ver, si el reloj suena entiendo que recibe alimentación. Prueba a cambiarlo a "manual" (con la palanquita que hay en la parte frontal) para ver si excita el contactor. Si no es así es que tienes mal cableado el contacto del reloj o la bobina del contactor.

Si se excita el contactor cuando pones el reloj en "manual", pero no lo hace de forma automática quizá no lo tienes bien programado.

Insisto, si la alimentación del reloj o la de la bobina del contactor está "al revés", debería funcionar correctamente siempre y cuando el resto del cableado de la maniobra sea correcto.

Un saludo.

Re: Problema sencillo interruptor horario

Publicado: 09 Abr 2016, 14:20
por Michel1993
A ver, si el reloj suena entiendo que recibe alimentación. Prueba a cambiarlo a "manual" (con la palanquita que hay en la parte frontal) para ver si excita el contactor. Si no es así es que tienes mal cableado el contacto del reloj o la bobina del contactor.

Si se excita el contactor cuando pones el reloj en "manual", pero no lo hace de forma automática quizá no lo tienes bien programado.

Insisto, si la alimentación del reloj o la de la bobina del contactor está "al revés", debería funcionar correctamente siempre y cuando el resto del cableado de la maniobra sea correcto.

Un saludo.

Re: Problema sencillo interruptor horario

Publicado: 13 Abr 2016, 21:49
por ream
lo he solucionado chicos,el contacto del reloj se quedaba siempre enclavado aunque no tuviera tension,lo he cambiado por uno nuevo y todo funcionando correctamente