Como se puede medir la puesta a tierra en un edificio que ya tiene instalada la pica de tierra sin un telurometro

Re: puesta a tierra

Publicado: 11 Mar 2016, 16:31
por luisemi2014
El telurimetro sirve para medir la resistencia de contacto de nuestra instalación con tierra. No se si puedes medirla con otro apto que no sea el telurimetro., ya que el megóhmetro sirve para medir el aislamiento entre conductores.

Las resistencias que se esperan medir con el telurimetro son de menos de 30 ohm para una toma de tierra aceptable. Aunque el aparato es capaz de medir resistencias de hasta unos 1000 ohm. La tensión que se utiliza para la prueba se obtiene de pilas y es de unos 12 voltios. Otra característica es que la medida se hace con tres picas sobre el terreno. La pica de medida, una pica auxiliar de tensión y otra pica auxiliar de corriente

Sin embargo el megóhmetro permite medir corrientes de fuga entre conductores y las resistencias que se esperan medir son desde 0 ohm para un corto franco hasta varios cientos de megaohms. Para los ensayos de resistencia de aislamiento, la tensión que más se usa es la de 500 voltios, pero con el fin de poder practicar ensayos simultáneos a alta tensión, pueden utilizarse tensiones hasta 2500 voltios, esto de acuerdo al voltaje de operación de la máquina bajo prueba.
Son aparatos completamente distintos.
El telurimetro se emplea cuando el edificio aún no está construido y aún no disponemos de instalación eléctrica que comprobar.

Para realizar la medida de la resistencia de la puesta a tierra en un edificio ya construido es mejor emplear un comprobador de instalaciones

Adjunto te envío enlace a un vídeo explicando cómo utilizar el telurimetrohttps://youtu.be/nVFVQkib3_k
https://youtu.be/QwlKksmtke8

Re: puesta a tierra

Publicado: 11 Mar 2016, 16:35
por Raulito
Hola,

Puedes medir la impedancia de bucle con un equipo multifunción que posea esta característica. No es el mismo valor que la restistencia de tierra, pero te aseguras que la instalación y el neutro del transformador están conectados a tierra, por lo que las protecciones deberían actuar correctamente.

Un saludo.

Re: puesta a tierra

Publicado: 11 Mar 2016, 19:14
por encarnio
Gracias

Re: puesta a tierra

Publicado: 16 Mar 2016, 08:05
por tiopepe
Sin un telurómetro, aparte de lo que te han dicho de hacerte tú tu propio bucle poniendo una pica a unos 20 metros de la puesta a tierra, midiendo tensión e intensidad. Puedes hacer el cálculo a partir del tipo de pica o malla, su número, los metros que está enterrada, los metros de perímetro en el caso de ser una malla y la resistividad del terreno que también se encuentra tabulada.

Re: puesta a tierra

Publicado: 07 Nov 2017, 13:45
por todoindustrial
La resistividad es una característica intrínseca del suelo, es independiente de la morfología pero sí depende de la humedad o temperatura. Varía a lo largo del año. La presencia de agua en el suelo no implica necesariamente una resistividad baja.

Debido a que la resistividad del suelo varía notablemente por el tipo de suelo y en función de parámetros estacionales el sistema debe diseñarse para las peores condiciones posibles.

Vamos, que necesitas un telurómetro si quieres medirla.