25 Feb 2016, 23:03
En el sistema de distribucion a gran escala se usan solo las 3 fases. Hay centrales con alternadores de 6 a 25kV y esta tension se eleva para conectar a las redes de transporte de 230 o 400kV (en España). Si son centrales muy pequeñas pueden conectarse en la red de MT o BT. El penultimo escalon son subestaciones en donde llegan 132 o 66kV y se transforma a 11, 15, 20 o 25kV, y el ultimo escalon son los trafos 25-bt. En algunos paises la MT se distribuye con neutro, aunque es raro, pues no es estrictamente necesario.
En generadores suelen fabricarse para usarse la conexion estrella por que la tension de la bobina es menor y se dan menos vuestas de hilo. Imagina si es un alternador de una central de 12kV son bastantes vueltas de hilo. En los generadores de BT se usa la estrella para tener dos voltajes, uno de usos generales y fuerza.
En transformadores de subestacion AT - AT es como dice MiguelMX, hay diversas relaciones.
En Mexico se usa trifasica a 127/220V y monofasica 120/240V y en industrias trifasica 440V. Otros paises como el tuyo o el mio usan 230V. Nunca se ha llegado a un estandar universal por que cada nivel de tension tiene sus ventajas.
Saludos