¿Se pueden conectar 10 pc a un solo diferencial?
Publicado: 21 Dic 2015, 17:18
por luisemi2014
Hola buenos dias a todos, esta vez quisiera hacerles una consulta.
He leído por allí en mis apuntes de clase,que una computadora o fotocopiadora puede tener una fuga de corriente de 2 mA aproximadamente.
Por otro lado, se aconseja la conexión de 5 o 6 ordenadores para un disyuntor diferencial.
Pero haciendo cuentas, si un ordenador puede hacer una fuga de 2 mA, sumando, 10 ordenadores tendrían fuga de unos 20 Ma.
Si el umbral de disparo del diferencial se situua entre 25 y 30 mA.
Perfectamente se podría conectar 10 y hasta 12 ordenadores para un diferencial, y de esa manera ante una fuga de corriente., el interruptor no cortaría el servicio.
No se si me entienden. Espero la opinión de alguna persona entendida en el tema
Gracias por confirmarme si es correcto
Re: ¿Se pueden conectar 10 pc a un solo diferencial?
Publicado: 21 Dic 2015, 19:56
por fontelitri
Hola amigo, en primer lugar convendría saber la fuga de cada ordenador con exactitud, en segundo lugar los diferenciales presentan una corriente de disparo NOMINAL que en realidad fija la categoría del diferencial más que la corriente real de actuación, ésta suele ser bastante inferior a la nominal… de hasta 18 mA comprobados.
Re: ¿Se pueden conectar 10 pc a un solo diferencial?
Publicado: 21 Dic 2015, 22:19
por Randomize
fontelitri escribió:Hola amigo, en primer lugar convendría saber la fuga de cada ordenador con exactitud, en segundo lugar los diferenciales presentan una corriente de disparo NOMINAL que en realidad fija la categoría del diferencial más que la corriente real de actuación, ésta suele ser bastante inferior a la nominal… de hasta 18 mA comprobados.
Bienvenido de nuevo fontelitri
Re: ¿Se pueden conectar 10 pc a un solo diferencial?
Publicado: 21 Dic 2015, 23:12
por chule
No sabia yo que habia un tope de pcs por diferencial,lo normal es un reparto por consumos ..no por cantidad de pcs.
Hay tres tipos de personas,las que saben contar y las que no.
Re: ¿Se pueden conectar 10 pc a un solo diferencial?
Publicado: 22 Dic 2015, 02:18
por luisemi2014
Cuando hablas de una corriente de disparo nominal, te refieres a la sensibilidad o intensidad diferencial nominal que es 30 mA.
DE MANERA QUE segun tu opinion, el umbral real de disparo del diferencial seria 18 mA
Yo pense que estaba entre 25 y 30 mA el umbral de disparo
Re: ¿Se pueden conectar 10 pc a un solo diferencial?
Publicado: 22 Dic 2015, 02:21
por luisemi2014
chule escribió:No sabia yo que habia un tope de pcs por diferencial,lo normal es un reparto por consumos ..no por cantidad de pcs.
Hay tres tipos de personas,las que saben contar y las que no.
Hermano, pensa, ¿que determina el consumo?
La cantidad de aparatos conectados.
Por que ese baile tan......?
Re: ¿Se pueden conectar 10 pc a un solo diferencial?
Publicado: 22 Dic 2015, 15:18
por tony
Este es un tema bastante interesante, conectar a red ordenadores, los cuales tendremos que garantizar en todo momento su funcionamiento para evitar una desconexion accidental con la correspondiente perdida de datos de la persona que lo esta trabajando.
Como se puede garantizar esto, pues utilizando como fuente de alimentación un SAI, donde el reparto de las lineas se haga con la maxima independencia posible de los equipos, todo ello dentro de lo que podemos gastar. Aqui elegir el numero de diferenciales por ordenador, donde entiendo que la frontera la tenemos en 5 equipos por diferencial. Si son menos mejor. Pues no sabemos lo que puede fugar cada equipo, fuentes nuevas fugaran menos que fuentes ya mas antiguas, o con mas horas de funcionamiento.
Igualmente no un diferencial basico AC, sino ya dispositivos de deteccion electronica, superinmunizados. Una muy buena toma de tierra, es fundamental pues esta tendrá trabajo.
fontelitri escribió:
Hola amigo, en primer lugar convendría saber la fuga de cada ordenador con exactitud, en segundo lugar los diferenciales presentan una corriente de disparo NOMINAL que en realidad fija la categoría del diferencial más que la corriente real de actuación, ésta suele ser bastante inferior a la nominal… de hasta 18 mA comprobado.
En este caso 18 mA comprobado, entiendo a que la prueba con el multifunción al diferencial se haga sin carga, es decir con las puntas de prueba a la salida del diferencial y los PIAS abiertos. Si es con carga entiendo que si me marca esa intensidad es que en el circuito hay una fuga de entorno a los 8 a 10mA, mas los 18mA que a metido el aparato.
Ahora una nueva cuestion del tema seria que tipo de SAI montar , trifasica, o monofasica, con cuadro integrado todo junto parte estabilizada y no estabilizada, o utilizar un cuadro independiente, que cantidad de potencia tiene que tener de margen el SAI respecto a la potencia prevista de los equipos informaticos ...¿?
Saludos....
Re: ¿Se pueden conectar 10 pc a un solo diferencial?
Publicado: 22 Dic 2015, 18:54
por Kvar
A ver...que yo sepa hay una corriente nominal que es la que soporta los contacrtos del ID, y otra denominada de DEFECTO que es la que superando el humbral de intensidad de "DEFECTO" (los mas comunes 10, 30 o 300mA) que hacen saltar a dicho ID. Otra magnitud que no tienen en cuenta (la mayoria) es el tiempo de actuación, si utilizamos un buen analizador se tendra que tener en cuenta este parámetro ya que si no esta bien ajustado falseara las medidas (que creo que es lo que ha pasado), porque por mucho índice de tolerancia en la intensidad de defecto que tenga un ID, no creo que de para que un ID de 30mA salte a 18mA, y si es asi, ese ID no tiene que andar muy bien.
Saludos.
Re: ¿Se pueden conectar 10 pc a un solo diferencial?
Publicado: 22 Dic 2015, 18:59
por chule
luisemi2014 escribió:chule escribió:No sabia yo que habia un tope de pcs por diferencial,lo normal es un reparto por consumos ..no por cantidad de pcs.
Hay tres tipos de personas,las que saben contar y las que no.
Hermano, pensa, ¿que determina el consumo?
La cantidad de aparatos conectados.
Por que ese baile tan......?
Compañero luisemi2014,tan toli no soy joder...torpe quizas pero no tanto.Me refería a que el dice q son 6 pc's por diferencial, los consumos para los magnetotermicos,no crees? .pero de automáticos no ha dicho nada el..hablaba de "diferenciales " me temo.
El baile es porque estaba contando pc's por encima jejeje
Hay tres tipos de personas,las que saben contar y las que no.