22 Dic 2015, 15:18
Este es un tema bastante interesante, conectar a red ordenadores, los cuales tendremos que garantizar en todo momento su funcionamiento para evitar una desconexion accidental con la correspondiente perdida de datos de la persona que lo esta trabajando.
Como se puede garantizar esto, pues utilizando como fuente de alimentación un SAI, donde el reparto de las lineas se haga con la maxima independencia posible de los equipos, todo ello dentro de lo que podemos gastar. Aqui elegir el numero de diferenciales por ordenador, donde entiendo que la frontera la tenemos en 5 equipos por diferencial. Si son menos mejor. Pues no sabemos lo que puede fugar cada equipo, fuentes nuevas fugaran menos que fuentes ya mas antiguas, o con mas horas de funcionamiento.
Igualmente no un diferencial basico AC, sino ya dispositivos de deteccion electronica, superinmunizados. Una muy buena toma de tierra, es fundamental pues esta tendrá trabajo.
fontelitri escribió:
Hola amigo, en primer lugar convendría saber la fuga de cada ordenador con exactitud, en segundo lugar los diferenciales presentan una corriente de disparo NOMINAL que en realidad fija la categoría del diferencial más que la corriente real de actuación, ésta suele ser bastante inferior a la nominal… de hasta 18 mA comprobado.
En este caso 18 mA comprobado, entiendo a que la prueba con el multifunción al diferencial se haga sin carga, es decir con las puntas de prueba a la salida del diferencial y los PIAS abiertos. Si es con carga entiendo que si me marca esa intensidad es que en el circuito hay una fuga de entorno a los 8 a 10mA, mas los 18mA que a metido el aparato.
Ahora una nueva cuestion del tema seria que tipo de SAI montar , trifasica, o monofasica, con cuadro integrado todo junto parte estabilizada y no estabilizada, o utilizar un cuadro independiente, que cantidad de potencia tiene que tener de margen el SAI respecto a la potencia prevista de los equipos informaticos ...¿?
Saludos....