jordi1980
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 41
Registrado: 03 Nov 2015, 22:36
Ubicación: Barcelona

Duda existencial con la resistencia de toma de tierra

03 Nov 2015, 22:43

Pues allí va la pregunta, supongamos el caso "irreal" que el centro de transformación que nos alimenta a nuestra vivienda estuviera situado a 20 km (muy lejano) y tanto la resistencia de la toma de tierra del tranformador como la del edificio de nuestra vivienda fueran muy bajas, (una picas como dios manda) y suponiendo que la resistencia del conductor " la fase fuera cercana a 0", pues la duda es;

si hubiera una derivación a tierra saltaría el diferencial ? la resistencia de tierra de la vivienda al transformador sería muy baja?? o la distancia de 20 km influye y si la miediéramos nos daría un valor muy elevado.. es una duda que me asalta y por curiosidad a ver si alguien me la despeja

saludos a la comunidad


 
Kvar
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 147
Registrado: 22 Mar 2015, 20:43
Ubicación: Sevilla

Re: Duda existencial con la resistencia de toma de tierra

04 Nov 2015, 23:44

El problema no sería la distancia entre picas, si hay un conductor que no tenga problemas de sección es la propia tierra (literalmente dicho). Lo más determinante es la resistividad del terreno (más importante que la longitud de las picas), si esta es lo suficientemente baja en los 20 Km que cita no tendria que haber problema en zonas húmedas con suelo mas bien arcilloso y poco rocoso, logicamente si el terreno no fuese "apto" las intensidades de defecto de los IDs se verian alteradas.

en este link se esplica todos los factores que intervienen en la resistividad del terreno
http://www.ruelsa.com/notas/tierras/pe70.html


 
jordi1980
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 41
Registrado: 03 Nov 2015, 22:36
Ubicación: Barcelona

Re: Duda existencial con la resistencia de toma de tierra

05 Nov 2015, 17:01

Gracias, entonces sería prácticamente imposible a no ser que estuviéramos cerca de una playa o terrenos muy arcillosos.


Por lo visto las resistividades son del orden de ohms por metro, por tanto a partir de más de 200 metros las tierras tienen que ser muy malas, quien tenga el transformador un poco alejado lo debe notar. Yo siempre había pensado que la resistencia de tierra era alta por culpa de la pica (del edificio), pero ya veo que si el camino es largo o el terreno es rocoso puede que no nos salte el diferencial si hay una derivación


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Re: Duda existencial con la resistencia de toma de tierra

05 Nov 2015, 17:43

jordi1980 escribió:
Por lo visto las resistividades son del orden de ohms por metro, por tanto a partir de más de 200 metros las tierras tienen que ser muy malas, quien tenga el transformador un poco alejado lo debe notar. Yo siempre había pensado que la resistencia de tierra era alta por culpa de la pica (del edificio), pero ya veo que si el camino es largo o el terreno es rocoso puede que no nos salte el diferencial si hay una derivación


Para dar de alta una instalación, Industria no permite una resistencia a tierra que con un diferencial de 30 mA permita el paso de más de 50 voltios antes de disparar.
Esto eso una resistencia de 1.666 Ohm aunque en realidad se piden valores muchísimo más bajos, del orden de menos de 100 Ohm así que... Con esas resistividades y esos cálculos tendríamos que plagar las ciudades de trafos a tierra por todas partes...


Borja


 
Avatar de Usuario
Motorhead
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 207
Registrado: 27 Dic 2014, 20:59
Ubicación: Asturias

Re: Duda existencial con la resistencia de toma de tierra

06 Nov 2015, 12:19

El REBT impone mínimos. Esa resistencia de puesta a tierra de 1.666 ohmios queda fulminada por las normas particulares de la compañía distribuidora de turno. Que ésta exija valores de 15-20 ohmios para dar de alta una instalación es lo habitual.

Un saludo


 
Kvar
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 147
Registrado: 22 Mar 2015, 20:43
Ubicación: Sevilla

Re: Duda existencial con la resistencia de toma de tierra

06 Nov 2015, 21:20

Por mi zona clavas un tenedor en el suelo y ya tienes menos de 10 Ohm, pero se de sitios que ni de coña alcanzas los 20 Ohm, ni siquiera haciendo un socavón en la roca e hinchandote de echarle sales, concretamente en Altafulla es misión imposible...vista gorda de las OCAs, no hay otra.


 
Avatar de Usuario
electricistaat
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 371
Registrado: 14 Jun 2011, 05:10
Ubicación: Otra
Ubicación: São Paulo - Brasil

Re: Duda existencial con la resistencia de toma de tierra

14 Nov 2015, 01:32

jordi1980 escribió:
Pues allí va la pregunta, supongamos el caso "irreal" que el centro de transformación que nos alimenta a nuestra vivienda estuviera situado a 20 km (muy lejano) y tanto la resistencia de la toma de tierra del tranformador como la del edificio de nuestra vivienda fueran muy bajas, (una picas como dios manda) y suponiendo que la resistencia del conductor " la fase fuera cercana a 0", pues la duda es;

si hubiera una derivación a tierra saltaría el diferencial ? la resistencia de tierra de la vivienda al transformador sería muy baja?? o la distancia de 20 km influye y si la miediéramos nos daría un valor muy elevado.. es una duda que me asalta y por curiosidad a ver si alguien me la despeja

saludos a la comunidad

Respondiendo a tu inquietud.
Si la resistencia de la puesta a tierra del "neutro" del transformador fuera proxima a cero(0) y la puesta a tierra del edificio donde esta situada la vivienda fuese casi cero(0), la corriente de falla seria equivalente a la resistencia consecuencia de la resistividad de la tierra entre esos dos puntos.
En el caso hipotetico, caso que la resistividad del suelo searia cero(0) entonces se produciria una corriente de falla infinita al hacer contacto uno de los conductores fase con la linea de tierra en el edificio.Podria ser que el edificio se encuentre en el lado opuesto del planeta, la corriente de falla tendria tendencia de valor infinito.
Puesto que esto es una vision meramente teorica, en la practica existe un valor mayor que cero(0) de resistividad del suelo,de la misma forma los acoplamientos de los los electrodos tambien presentan variacion de valores.
Bueno espero esta explicacion te sirva de ayuda.
Carlos Alberto.
En el siguiente documento se menciona.....Lo ideal sería que encontrase un lugar con la menor resistencia posible.
http://www.fluke.com/fluke/eces/solucio ... el-terreno


Companeros, los invito asistir mis videos referente a Electricidad, Electronica, Mecanica, Fisica y Ramas Afines, de igual forma a inscribirse en mi canal de youtube.
https://www.youtube.com/user/fisicoperuano/playlists
Carlos Alberto - SP Brasil
 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Duda existencial con la resistencia de toma de tierra

14 Nov 2015, 14:51

Cuando era estudiante de electricidad hice una fuga a tierra directa de fase a tierra y circulaban 8A. Unos 500m al transformador.
Saludos