Duda Instalacion electrica. Voy a poner 17 lamparas con un c
Publicado: 07 Oct 2015, 21:07
Hola soy de mexico
La duda que tengo es que según los amperes que son 5.45 con cable calibre 16 puedo instalarlos porque resiste 13 A con una caida de .0132 ohm/metro van a ser 70 metros de cable. Entonces no hay problema tampoco por la caida de tension, y quiero ponerle una pastilla termomagnetica de 10 A
Si seria correcto
Datos
Pastilla termomagnetica de 10 A
17 lamparas Led multivoltaje 85 – 260 V
Cableado calibre 16 resistencia 13 A max 0.0132 Ohm/m
Resistencia total cable= .924 Ohm
Distancia 70 m
W= 600 W
V= 110 V
I= 5.45 A
Resistencia= .924 Ohm
Caida tension= 5.89v
Estara bien o existira algun problema??
Tendre que poner calibre 14??
Gracias
La duda que tengo es que según los amperes que son 5.45 con cable calibre 16 puedo instalarlos porque resiste 13 A con una caida de .0132 ohm/metro van a ser 70 metros de cable. Entonces no hay problema tampoco por la caida de tension, y quiero ponerle una pastilla termomagnetica de 10 A
Si seria correcto
Datos
Pastilla termomagnetica de 10 A
17 lamparas Led multivoltaje 85 – 260 V
Cableado calibre 16 resistencia 13 A max 0.0132 Ohm/m
Resistencia total cable= .924 Ohm
Distancia 70 m
W= 600 W
V= 110 V
I= 5.45 A
Resistencia= .924 Ohm
Caida tension= 5.89v
Estara bien o existira algun problema??
Tendre que poner calibre 14??
Gracias