Zamora escribió:muyperezoso escribió:dime que cual es el inconveniente de:
-Garantizar recirculación en todo el interior del cuadro
-Aumentar el wataje de las resistencias, el tiempo de descarga de la batería es la misma y la resistencia se calienta menos.
Me ha funcionado siempre que lo he hecho, y bajo la temperatura de todos los componentes a 30 o 40 grados .Seguro que cuando cambio las baterías viejas, no estaban hinchadas, causa de cortos internos por agotamiento del dieléctrico provocados por los armónicos, dudo que tenga armónicos lo suficientemente acusados como para plantearse tomar medidas y ni mucho menos la temperatura del cable sea por sobrecorriente. sino baja la temperatura del terminal de la batería no creo que pasen de un año, con suerte.
Es cierto que cuando las cambie no estaban hinchadas, estaban por muy debajo de intensidad nominal recomendada por fabricante y muy descomensadas, incluso algunas una fase marcaba 0.. Tenia el coseno al 0,95 armonicos hay bastante., hay muchísima iluminación y toda con reactancia inductiva.. Climatizacion.. Etc.. Ademas que el analizador de redes me imforma de armonicos coseno...
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
armónicos tienes, pero no creo que supere el 3 o el 4%, insignificantes para ser causantes de daños mayores. Recordemos que la señal de tensión entres fases no es senoidal pura, sino que ya esta un poco deformada por su procedencia de la suma de dos tensiónes inferiores desfasadas