emiliosanz
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 26 Jul 2015, 20:46
Ubicación: Sevilla

DISYUNTOR ESTROPEADO

26 Jul 2015, 20:51

Es posible que un magnetotermico tenga el rele termico estropeado y funcionar ?
Se calienta en extremo y no salta , ya que no existe corto circuito
Gracias y saludos


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: DISYUNTOR ESTROPEADO

26 Jul 2015, 21:09

Es posible que un magnetotermico tenga el rele termico estropeado y funcionar ?
Se calienta en extremo y no salta , ya que no existe corto circuito


En primer lugar decirte que tienes un error de concepto, ya que un magnetotermico tiene dos elementos de disparo:
el dispositivo magnético que es el que lo hace disparar ante un cortocircuito, y el dispositivo térmico que es el que lo
hace saltar por un sobreconsumo. Una vez aclarado esto el siguiente paso sería saber qué es lo que entiendes tu por
calentamiento anormal, ya que 60ºC no se soportan con la mano y eso no quiere decir que haya problema alguno. Así
que lo que procede es medir la intensidad que está pasando por el aparato y verificar también esa temperatura...

Una vez conocido esto hablaríamos del siguiente paso a dar...

Un saludo


 
erchava
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 4
Registrado: 23 Jul 2015, 14:12
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Re: DISYUNTOR ESTROPEADO

27 Jul 2015, 12:23

Buenas, pues podría ser por varios motivos
1º Prueba apretar bien los tornillos en la parte donde se calienta.
2º Puede que sea que tengas la línea mal dimensionada. Mira a ver las caracteristicas del PIA y del cableado.
3º Esta muy improbable, que el PIA este estropeado... comprueba con unas pinzas.


 
emiliosanz
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 26 Jul 2015, 20:46
Ubicación: Sevilla

Re: DISYUNTOR ESTROPEADO

27 Jul 2015, 21:01

PIA de 16 A cableado de 2,5 mm,para una maquina de aire acond . en techo , le cambio el pia por uno nuevo y cuando el aire arranca salta ( el nuevo ) el viejo no salta
Todo es provisional , le voy a cambiar cableado por 6 mm. y diyuntor de 25 A . pero queria saber si se puede estropear solo el rele termico y el rele magnetico seguir funcionando ...