Buenas, estoy haciendo mi PFC y tengo que calcular la instalación eléctrica de un supermercado y ando un poco perdido.
Explico un poco el caso:
La acometida es trifásica, del CGP al CGMP va un conductor trifásico (400 V entre fase y 230 fase-neutro) al que se conectan varias cargas monofásicas (alumbrado y tomas de corriente) repartidas entre las tres fases. También se alimentan dos cuadros secundarios mediante una conexión trifásica del que en uno de ellos se vuelven a conectar cargas monofásicas repartidas entre las fases y en el último cuadro se conectan tres receptores trifásicos.
He calculado las secciones de cable de cada línea y he dispuesto los interruptores magnetotérmicos con un amperaje mayor a la intensidad de cálculo pero menor que la intensidad admisible del cable.
Con los diferenciales he hecho lo mismo y los he colocado en algunas líneas en función de la intensidad nominal (por ejemplo un 4x40A sensibilidad 0.03, a ese 40 me refiero por intensidad nominal) , pero me encuentro que en el cuadro principal al ir a colocar un diferencial general para toda la instalación la intensidad de cálculo es de unos 140 A con coeficiente de simultaneidad 1, y veo que el diferencial máximo utilizado en todos los casos es de 63 A.
Estoy haciendo algo mal, pero no sé el qué. ¿La intensidad de la línea no es el criterio que marca el diferencial a utilizar?¿No debo colocar un diferencial general?
Un saludo, muchas gracias y espero haberme explicado
PD: adjunto el esquema unifilar de la instalación por si alguien tiene tiempo y me quiere corregir algún error, que seguro que los hay