Tienes C6, C7 y C10, por lo que te pasas de los cinco circuitos máximos de la electrificación básica. Estaríamos hablando de electrificación elevada con lo que ya necesitarías un IGA de 40A. Lo de los puentes de 10 mm2, totalmente de acuerdo.
Respecto a la depuradora de la piscina, hay que protegerla con un interruptor diferencial EXCLUSIVO de alta sensibilidad (30 mA) y por un interruptor automático general. Los cuadros de piscina prefabricados suelen disponer de una protección para cada servicio (motobomba, alumbrado de caseta, tomas de corriente auxiliares y en algunos cuadros más completos, el clorador salino, el regulador de PH y los focos de la piscina), pero no vienen equipados con el IGA y el ID. Yo que tú pondría un tercer ID en el cuadro de la vivienda en exclusiva para la depuradora.
Además, también es necesaria una tierra separada de la de la vivienda. Lo más recomendable sería clavar un pica en la parte más profunda del vaciado y conectarla a la armadura en varios puntos. Se debería unir a una segunda pica, situada en la proximidad de la caseta de la depuradora (idealmente con conductor desnudo semirrígido de cobre de 35 mm2 y unión mediante soldadura aluminotérmica, aunque puedes emplear conductor aislado de 16 mm2 unido a las picas mediante grapas). Por supuesto hay que hacer las correspondientes medidas de aislamiento con el megger y comprobar que cumple con los valores exigidos por el REBT. Esta maravillosa herramienta es una gran desconocida para muchos de los foreros pero es tremendamente útil....sobre todo si se sabe manejar correctamente (si no se sabe, se consulta las instrucciones del fabricante, que algo sabrá de esto y que últimamente facilita las cosas con manuales tipo IKEA).
Un saludo