Motorhead
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 207
Registrado: 27 Dic 2014, 20:59
Ubicación: Asturias

Re: Dudas

18 Jun 2015, 19:59

Tienes C6, C7 y C10, por lo que te pasas de los cinco circuitos máximos de la electrificación básica. Estaríamos hablando de electrificación elevada con lo que ya necesitarías un IGA de 40A. Lo de los puentes de 10 mm2, totalmente de acuerdo.

Respecto a la depuradora de la piscina, hay que protegerla con un interruptor diferencial EXCLUSIVO de alta sensibilidad (30 mA) y por un interruptor automático general. Los cuadros de piscina prefabricados suelen disponer de una protección para cada servicio (motobomba, alumbrado de caseta, tomas de corriente auxiliares y en algunos cuadros más completos, el clorador salino, el regulador de PH y los focos de la piscina), pero no vienen equipados con el IGA y el ID. Yo que tú pondría un tercer ID en el cuadro de la vivienda en exclusiva para la depuradora.

Además, también es necesaria una tierra separada de la de la vivienda. Lo más recomendable sería clavar un pica en la parte más profunda del vaciado y conectarla a la armadura en varios puntos. Se debería unir a una segunda pica, situada en la proximidad de la caseta de la depuradora (idealmente con conductor desnudo semirrígido de cobre de 35 mm2 y unión mediante soldadura aluminotérmica, aunque puedes emplear conductor aislado de 16 mm2 unido a las picas mediante grapas). Por supuesto hay que hacer las correspondientes medidas de aislamiento con el megger y comprobar que cumple con los valores exigidos por el REBT. Esta maravillosa herramienta es una gran desconocida para muchos de los foreros pero es tremendamente útil....sobre todo si se sabe manejar correctamente (si no se sabe, se consulta las instrucciones del fabricante, que algo sabrá de esto y que últimamente facilita las cosas con manuales tipo IKEA).

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Tali
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 909
Registrado: 24 Oct 2014, 21:18
Ubicación: Murcia
Contactar:

Re: Dudas

18 Jun 2015, 20:39

Motorhead escribió:
Tienes C6, C7 y C10, por lo que te pasas de los cinco circuitos máximos de la electrificación básica. Estaríamos hablando de electrificación elevada con lo que ya necesitarías un IGA de 40A. Lo de los puentes de 10 mm2, totalmente de acuerdo.

Respecto a la depuradora de la piscina, hay que protegerla con un interruptor diferencial EXCLUSIVO de alta sensibilidad (30 mA) y por un interruptor automático general. Los cuadros de piscina prefabricados suelen disponer de una protección para cada servicio (motobomba, alumbrado de caseta, tomas de corriente auxiliares y en algunos cuadros más completos, el clorador salino, el regulador de PH y los focos de la piscina), pero no vienen equipados con el IGA y el ID. Yo que tú pondría un tercer ID en el cuadro de la vivienda en exclusiva para la depuradora.

Además, también es necesaria una tierra separada de la de la vivienda. Lo más recomendable sería clavar un pica en la parte más profunda del vaciado y conectarla a la armadura en varios puntos. Se debería unir a una segunda pica, situada en la proximidad de la caseta de la depuradora (idealmente con conductor desnudo semirrígido de cobre de 35 mm2 y unión mediante soldadura aluminotérmica, aunque puedes emplear conductor aislado de 16 mm2 unido a las picas mediante grapas). Por supuesto hay que hacer las correspondientes medidas de aislamiento con el megger y comprobar que cumple con los valores exigidos por el REBT. Esta maravillosa herramienta es una gran desconocida para muchos de los foreros pero es tremendamente útil....sobre todo si se sabe manejar correctamente (si no se sabe, se consulta las instrucciones del fabricante, que algo sabrá de esto y que últimamente facilita las cosas con manuales tipo IKEA).

Un saludo

Lo de la depuradora de la piscina tenia pensado que fuera al cuadro de la depuradora aguas abajo del diferencial y del magnetotermico del cuadro principal y ya en el cuadro de la depuradora pues poner un diferencial aun mas sensible, 10mA y ya aguas abajo los circuitos del foco de piscina y la bomba. Por que toda seguridad es poca...

Lo de poner una segunda pica no se yo de momento no lo tenia pensado hacer ya que tengo una para toda la casa con cable de 16mm2

Gracias. Un saludo


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Dudas

19 Jun 2015, 01:50

Hola, buenas puntualizaciones. Ayer olvidé comentar que otra cosa que haría seria cambiar algún circuito de ID ya que uno parece tener mas carga que otro.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Tali
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 909
Registrado: 24 Oct 2014, 21:18
Ubicación: Murcia
Contactar:

Re: Dudas

25 Jun 2015, 19:45

Bombilla escribió:
Hola, buenas puntualizaciones. Ayer olvidé comentar que otra cosa que haría seria cambiar algún circuito de ID ya que uno parece tener mas carga que otro.
Saludos


Buenas tardes, el segundo circuito del ID digamos que esta así por si algún día me da por poner mas circuitos y ya los cargaria a ese ID, de todas formas no esta tan desproporcional


Bueno ya he quitado la antigua D.I, he conectado la nueva al contador y tambien desde el fusible al contador lo he puesto el mismo cableado que la D.I.
Ahora voy a ver si cambio la L.G.A ya que esta es de las antiguas que llevan el neutro desnudo y ademas que parece ser de 6mm por lo tanto tiene que ir fuera, así que aprovechare para meterle una manguera de 2x10mm libre de halogenos... ya que los fusibles de la CGP son de 40A.

Un saludo, gracias!