Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
juliodiez
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 259
Registrado: 17 May 2014, 19:31
Ubicación: Segovia

intensidad maxima admisible

06 Abr 2015, 22:19

hola un saludo.

mi pregunta es cuantos amperios aguanta un trenzado de 2x16 de aluminio en una linea aerea

segun las tablas que he mirado en itc-bt-06, son 73A en fachadas y 81A con fiador

igual no he mirado en el sitio correcto ,pero me parece muchos amperios para ser aluminio

un saludo y gracias


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: intensidad maxima admisible

06 Abr 2015, 22:42

Hola, ten en cuenta que es un cable al aire libre lo que le permite disipar bien el calor, no como si estuviera entubado y con aislamiento XLPE que aguanta mas calor que el PVC. Eso si, la caída de tensión la tienes igual.

De todas maneras los suministros monofásicos llegan hasta los 63 A.

Saludos