standarman
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 17
Registrado: 17 Mar 2015, 23:00
Ubicación: Madrid

ID aguas arriba

04 Abr 2015, 10:01

Hola foro, me gustaría realizaros una consulta. Me van a instalar un cuadro eléctrico para la depuradora de piscina (entiendo que tiene su PIA y su ID) y necesito sacarlo de un circuito que ya existe en la vivienda, eso significa que este cuadro va a colgar de otro PIA y este a su vez de otro ID del que cuelgan otros tres circuitos. ¿Existe algún problema? Sobretodo me preocupa el tema del ID aguas arriba por la seguridad ¿Bastaría con adecuar las sensibilidades?
Muchas gracias.


 
Avatar de Usuario
Randomize
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 783
Registrado: 23 Oct 2014, 12:25
Ubicación: Sevilla

Re: ID aguas arriba

04 Abr 2015, 10:16

Problema no debe de haber,lo unico que debes de respetar es la selectividad, y que los PIAs sean acorde con el cableado que se va a utilizar.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: ID aguas arriba

04 Abr 2015, 13:45

¿Bastaria adecuar sensibilidades?

No es tan fácil de hacer como parece, ya que un ID de mayor sensibilidad, aguas arriba, sólo da una selectividad
parcial. Para hacerlo bien tendrías que tener 3 ID: uno general del cuadro SELECTIVO, colgando de este un par de
ellos: el de la vivienda (de 30 mA) y el de la piscina (10 mA)

Un saludo
Adjuntos
0.jpg
0.jpg (25.51 KiB) Visto 4652 veces


 
Avatar de Usuario
Randomize
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 783
Registrado: 23 Oct 2014, 12:25
Ubicación: Sevilla

Re: ID aguas arriba

04 Abr 2015, 23:01

Hefner escribió:
No es tan fácil de hacer como parece, ya que un ID de mayor sensibilidad, aguas arriba, sólo da una selectividad
parcial.


Lo he puesto en el traductor de google,y sigo sin enterderlo,podria detallar un poco mas. :D


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: ID aguas arriba

05 Abr 2015, 01:06

Hola, teniendo un IA de 10 A y un ID de 10 mA, conectado en el circuito de enchufes, ya estarías selectividad ante sobrecarga y ante protección diferencial.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: ID aguas arriba

05 Abr 2015, 12:13

un ID de 10 mA, conectado en el circuito de enchufes, ya estarías selectividad ante sobrecarga y ante protección diferencial.


Tú también tendrías selectividad parcial :mrgreen:

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: ID aguas arriba

05 Abr 2015, 12:45

Lo he puesto en el traductor de google,y sigo sin enterderlo,podria detallar un poco mas


En un ID la selectividad puede ser amperimétrica y cronométrica. Un ID 10 mA colocado aguas abajo
de uno de 30 mA sólo da selectividad amperimetrica, lo que significa que el disparo de ambos se puede
producir dependiendo de la corriente de fuga que haya en ese momento (p.e. disparo de ambos ID´s si la
falla supera el umbral de los 30 mA)

En cambio un diferencial SELECTIVO da protección amperimétrica y cronométrica, ya que su tiempo de disparo
tiene un retardo, con lo cual habría una selectividad vertical.
De ahí que mencionara que para hacer bien las cosas no se puede poner un ID selectivo para proteger toda la
vivienda y luego uno sólo para la protección de la piscina. Lo suyo sería colocar el ID selectivo y detrás el
ID de la vivienda y en paralelo con él el de la piscina. De esta forma tendríamos selectividad vertical y
selectividad horizontal en ambos casos

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Randomize
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 783
Registrado: 23 Oct 2014, 12:25
Ubicación: Sevilla

Re: ID aguas arriba

05 Abr 2015, 13:16

Ya te he entendido,ante una fuga mayor de 30mA dispararían los dos diferenciales ,por lo que la selectividad solo seria por debajo de los 30 mA(de hay lo de parcial)
El diferencial de cabecera tendría que disparar un poco mas tarde en el tiempo.Pero eso conllevaría cierto riesgo,por eso solo debería proteger el cuadro electrico


 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: ID aguas arriba

05 Abr 2015, 13:27

saca ese circuito del diferencial donde esta y ponle otro diferencial aparte solo para ese circuito aguas abajo del automatico general. poner dos diferenciales en serie es algo poco practico.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: ID aguas arriba

05 Abr 2015, 19:18

saca ese circuito del diferencial donde esta y ponle otro diferencial aparte solo para ese circuito aguas abajo del automatico general. poner dos diferenciales en serie es algo poco practico.


Eso sería valido si todos los diferenciales estuvieran en el cuadro de distribución de la vivienda, pero según el
comunicante la depuradora lleva un cuadro independiente. Por tanto la línea entre ese cuadro, y el general de
la vivienda, la hay que proteger con un diferencial selectivo

Un saludo